欢迎来到君博文库网!

混凝土怎么修补10篇

文章来源:网友投稿 时间:2023-11-19 12:11:02

篇一:混凝土怎么修补

  

  混凝土修补措施

  LT

  无为蓝鼎中央城-观湖园07标

  合肥建工集团有限公司

  无为蓝鼎中央城-观湖园07标

  合肥建工集团有限公司

  无为蓝鼎中央城-观湖园07标

  合肥建工集团有限公司

  无为蓝鼎中央城-观湖园07标

  合肥建工集团有限公司

  1:2或1:2.5水泥砂浆修补,抹平压实;如果是大峰窝,则先将薄弱松散颗粒凿去,洗净后支模,用高一级强度等级的细石混凝土仔细填塞捣实;较深蜂窝可在其内部埋压浆管和排气管,表面抹砂浆后浇注混凝土封闭后进行水泥压浆处理。

  3、孔洞的修补措施:对孔洞事故的补强,可在旧混凝土表面采用处理施工缝的方法处理,将孔洞处疏松的混凝土和突出的石子剔凿掉,孔洞顶部要凿成斜面避免形成死角,然后用水刷洗干净,保持湿润72h后,用比原混凝土强度等级高一级的细石混凝土捣实。混凝土的水灰比宜控制在0.5以内,并掺水泥用量万分之一的铝粉,分层捣实,以免新旧混凝土接触面上出现裂缝。

  4、露筋的修补措施:主要是采取保护钢筋和混凝土不受侵蚀,对于板底、梁侧露筋较小的部分,凿开露筋周围疏松的混凝土,用钢丝刷清理后,再在表面用1:2水泥砂浆抹面。露筋较深时应处理好界面后用高一级细石混凝土填塞捣实。

  5、缺棱掉角的修补措施:缺棱掉角较小时,清水冲洗后将该处用钢丝刷刷净充分湿润后,用1:2或1:2.5的水泥砂浆抹补整齐。也可将不实的混凝土和突出的骨料颗粒凿除,用水冲刷干净后湿润,然后用比原混凝土高一级的细石混凝土补好,认真养护;当缺棱掉角较大时,应将疏松部分混凝土凿除,并将界面清理干净充分湿润后支模,用比原混凝土高一级的细石混凝土捣实加强养护,待达到一定强度后再拆模养护。

  6、施工缝夹层的修补措施:发生缝隙或夹层现象后要凿去松散混凝土,用水泥砂浆或细石混凝土强力填塞或压浆。当表面缝隙较细时,可用清水将裂缝冲洗干净,充分湿润后抹水泥浆。对夹层的处理要慎重。补强前,先搭临时支撑加固后,方可进行剔凿。将夹层中的杂物和松散混凝土清除,用清水冲洗干净,充分湿润再灌注,采用高一级强度等级的细石混凝土或混凝土减石砂浆,捣实养护。

  无为蓝鼎中央城-观湖园07标

  合肥建工集团有限公司

  7、柱底接头烂根的修补措施:首先将柱子与板面或梁顶薄弱的混凝土有杂质、夹渣或起砂的部分凿净,用钢丝刷冲刷界面充分湿润后,再用1:2水泥砂浆压实。对于烂根部分较深,须先搭临时支撑加固,采用高一级强度等级的细石混凝土或混凝土减石砂浆,捣实养护。

  8、梁、柱、板接槎不当的修补措施:若混凝土结构构件出现凸模现象时,须将梁、柱、板接槎处多余的混凝土凿掉,并将其表面凿毛,清理浮灰充分湿润后,刷一道素水泥浆,抹1:2水泥砂浆压实,以达到钢筋的保护层厚度。若出现夹渣时,须将夹渣部分凿开,清掉夹渣,将界面清理后用高一级强度等级的细石混凝土或混凝土减石砂浆,捣实养护。若出现混凝土尺寸偏小,量不足的情况时,须将其混凝土表面凿毛,支模加固后,刷一道素水泥浆,用比原混凝土高一级的细石混凝土补好,认真养护。

  9、楼板平整度水平高差不平整、大于10㎜的板,墙垂直度、平整度大于8mm墙可以直接使用角模机(金刚磨盘)在混凝土表面打磨或打錾(打錾在不露钢筋的条件下客厅在1-4㎡、小间在1-2㎡)。

  五、混凝土表面缺陷的修补措施:

  5.1调配颜色

  多数修补工作的失败是由于未能使用同周围混凝土表面相同配合比的材料而造成的。既使是使用了与原混凝土相同的配合比,也很难保证修整部分的颜色与原混凝土颜色一致。为了弥补这一缺陷,通常修补所用的混合料白色水泥+普通水泥(+砂)+水;配比(具体最优的配比只有通过现场调试得出):该配合比为了保证修补质量和原混凝土的粘结可以考虑加107胶。

  5.2控制吸水

  用水泥材料进行修补时,不能在干燥的混凝土表面上进行,这是因为干面会吸取用于修补的沙浆中的水份,从而将降低新材料与原混凝土表面的粘结,也会降低修补材料的质量和耐久性。修整的表面首先要浸湿,最好的做

  无为蓝鼎中央城-观湖园07标

  合肥建工集团有限公司

  法是充分湿润表面,应在表面有潮湿的时候进行修补效果较佳。

  5.3打

  磨

  对于漏浆造成的挂帘和模板安装不稳造成的失准(混凝土表面凸起),可以直接使用角模机(金刚磨盘)在混凝土表面打磨。

  5.4破碎边角的修整

  对于因意外碰撞或拆模不小心造成的边角破碎,在修补时应先把边角修整成四边形,洒水湿润后使用沙浆进行修补。在修补前应调试混合料的颜色,争取修补后的混凝土与原混凝土颜色一致。

  6.5气孔的修饰

  (1)把需要修补的部分用水湿润;

  (2)用铁抹将调好的沙浆压入气孔,捣实同时刮掉多余的沙浆;

  (3)注意养护,待修补的沙浆达到一定强度后,使用角磨机打磨平整。对于要求较高的地方可用沙纸进行打磨。

  六、防治措施

  1、砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏捣,每层砼均匀振捣至气泡排除为止。

  2、使模板缝隙拼接严密,如有缝隙,填严,防止漏浆(特别是后浇带处)。

  3、机械振捣有困难时,可采用人工捣固配合。

  4、灌注砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。

  注意事项:

  刷素水泥浆前混凝土处理面处于湿润状态,但不应有水珠;素水泥浆刷完后30分钟左右浇筑混凝土,不应间隔时间过长,以免形成隔离层。

  七、安全生产、现场文明施工要求

  1.进入施工现场必须佩戴好安全帽,施工前对参加施工人员进行安全技术交底,明确安全事故多发事项。

  无为蓝鼎中央城-观湖园07标

  合肥建工集团有限公司

  2.现场用电必须符合安全规范要求:做到线路架设合理,绝缘良好,严禁私拉乱接;所有用电均设漏电保护器,一律配备铁壳开关箱,保证做一机一闸,人走机停。

  3.夜间施工应有足够的照明。各种电气设备,配电箱及电动机具的电源应由专职电工操作。施工电源应有触电保安装置,电源应布置在安全地带,并有可靠的接地。使用手提电动工具,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。

  4.高空作业时应管理好自己随身工具,防止高空坠物伤人。

  5.施工现场各作业面材料,应堆放整齐,并做到工完场清,脚下干浄。

  6.在施工中出现质量及其他问题应及时通知管理人员,管理人员迅速上报项目部,经项目部研究后做出整改方案。

  交底人:

  接收人签:

  日

  期:

  日

  期:

  无为蓝鼎中央城-观湖园07项目部

  无为蓝鼎中央城-观湖园07标

  合肥建工集团有限公司

  2015年3月13日

  砼

  缺

  陷

  修

  补

  记

  录

  工程名称

  监理单位

  施工单位

  缺陷情况:

  缺陷原因:

  结构层次

  修补部位

  修补日期

  修补措施:

  对露筋及麻面,经现场研究采取措施为:将露筋周围的松散混凝土和软弱的浮浆凿除,用压力水冲洗;并洒水充分湿润后用高强度等级细石混凝土浇灌、捣实(支模高出空洞5CM以上,待修补的混凝土强度到达设计强度后,将高出的混凝土凿除);

  麻面主要影响混凝土表面美观,应加以修补,即将麻面部分湿润后用素水泥浆或1:2的水泥砂浆抹平。

  对以上有类似的质量缺陷做同样处理。

  以上请监理予以确认!

  无为蓝鼎中央城-观湖园07标

  合肥建工集团有限公司

  监理单位:

篇二:混凝土怎么修补

  

  混凝土出现缺陷了怎么修复

  一、混凝土缺陷修复

  1、足迹修复

  使用专业混凝土打磨机将板面足迹四周突起混凝土打磨平整,使其略低于楼板标高,清理灰尘并潮湿后采用1:2~1:2.5聚合物砂浆抹平压实。

  2、胀模

  圈出胀模区域后,对待修补涨模部位的混凝土举行凿除,做到小锤细凿,避开损伤结构钢筋。要求凿成后的混凝土表面观感达到斩假石的效果,无松动石子及混凝土颗粒。

  然后对凿除部位用毛刷刷整洁,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。

  对修补处涂刷一层用相同的水泥做成水泥浆举行界面处理,以使混凝土面能结合良好,最后使用1:2聚合物砂浆找平抹光,加强养护。

  3、降板区棱角不平直

  针对降板区棱角不平直的现象,项目部制定了专项预防措施,采用定向钢框模板代替平凡木模板。对之前采用木模板施工且消失棱角不平直的降板部位举行处理,首先对降板区域举行放线,找方正,按照降板四边实际偏差状况,按弹在楼板上的控制线举行剔凿,使四边平整顺直。若降板区域消失较大缺棱掉

  角的现象,将定型钢框模板放入降板内,用1:2聚合物砂浆嵌补掉角部分,并在砂浆终凝前取出钢框模板,对棱角举行二次抹压。

  4、麻面修复

  (1)面积较小且数量不多的麻面与蜂窝的混凝土表面,可用1:2~1:2.5聚合物砂浆抹平,在抹砂浆之前,务必用钢丝刷或加压水洗刷基层。

  (2)较大面积或较严峻的麻面蜂窝,应按其所有深度凿去薄弱的混凝土层和个别突出的骨料颗料,然后用钢丝刷或加压水洗刷表面,再用比原混凝土强度等级提高一级的细石混凝土填塞,并认真捣实。

  5、露筋修复

  拆模后发觉部位较浅的露筋缺陷,须尽快举行修补。先用钢丝刷洗刷基层,充分潮湿后用1:2~1:2.5聚合物砂浆抹灰,抹灰厚度在1.5~2.5cm之间,并留意结构表面的平整度。倘若是严峻峰窝、孔洞等缘由形成的露筋,按其修补措施举行。

  6、蜂窝修复

  (1)面积较小且数量不多的麻面与蜂窝的混凝土表面,可用1:2~1:2.5聚合物砂浆抹平,在抹砂浆之前,务必用钢丝刷或加压水洗刷基层。

  (2)较大面积或较严峻的麻面蜂窝,应按其所有深度凿去

  薄弱的混凝土层和个别突出的骨料颗料,然后用钢丝刷或加压水洗刷表面,再用比原混凝土强度等级提高一级的细石混凝土填塞,并认真捣实。

  7、孔洞修复

  将孔洞四周的松散混凝土和脆弱浆膜凿除,用钢丝刷和压力水冲刷,潮湿后用BY60灌浆料认真灌溉、捣实。

  8、裂缝修复

  (1)早期塑性收缩裂缝:表面砼特殊是大面积砼加强二次抹面或多次抹面,特殊是初凝后终凝前的抹面,能有效消退早期塑性收缩裂缝。并留意混凝土的早期养护。

  (2)干缩裂缝:按照规范要求,加强混凝土早期养护,一般实行人工浇水自然养生,浇水时光7~14天,浇水频率以砼表面保持潮湿状态为准。如能实行掩盖塑料薄膜、湿麻袋、湿草袋、喷洒养护剂等方法养护,则可基本消退干缩裂缝,干缩裂缝一般不需处理。但裂缝大于0.2mm时,应采用1:2聚合物砂浆嵌缝修补或灌浆处理。

  9、夹渣修复

  (1)倘若夹渣是面积较大而深度较浅,可将夹渣部位表面所有凿除,刷洗整洁后,在表面抹1:2~1:2.5聚合物砂浆。

  (2)倘若夹渣部位较深,超过构件截面尺寸的三分一时,应先做须要的支撑,分担各种荷载,将该部位夹渣所有凿除,安装

  好模板,用钢丝刷刷洗或压力水冲刷,潮湿后用高一个强度的细石混凝土认真灌溉、捣实。

  10、衔接部位缺失修复

  (1)“烂根”:在柱根或剪力墙的模板根部设置清理门,在浇注混凝土前将底面杂物彻低清理整洁。在衔接部位先浇注50mm厚的同协作比砂浆,再浇上部混凝土。每次浇注混凝土高度不超过500mm厚,认真振捣密实后再连续浇注上一层,防止模板底部和侧面漏浆。

  (2)“烂脖子”:倘若柱子是先期单独浇注,则在浇注梁板时先浇柱头同协作比砂浆50mm厚,倘若墙柱梁板同时浇注,先浇竖向结构,待充分沉实后再浇水平构件,衔接部位加强二次振捣,消退沉降裂缝。防止模板漏浆。

  (3)“缩颈”:安装梁模板前,先安装梁柱接头模板,并检查其断面尺寸、垂直度、刚度,符合要求后才允许接驳梁模板。柱头箍筋按规定要求加密并绑扎结实,在混凝土浇注时发觉柱纵筋偏位准时调节,钢筋庇护层垫块安置数量和位置正确,尽量采用砼垫块。

  (4)修补措施,按照构件衔接部位质量缺陷的种类和严峻状况,按上述露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松和裂缝的有关措施举行修被加固。

  11、疏松修复

  (1)因胶凝材料和冻害缘由而引起的大面积混凝土疏松,强度较大降低,务必平安拆除,重新建筑。

  (2)局部混凝土疏松,所有凿除,用钢丝刷刷洗或用压力水冲刷,潮湿后用高一强度等级的细石混凝土认真灌溉、捣实。

  12、外形缺陷及外表缺陷修复

  (1)需采用与原混凝土平安相同的原材料,按原协作比适当增减各种成分,制成三种以上的现场砂浆协作比,然后分离制作试验样品(150*150mm)对照色彩,采用外观全都的一个配比。

  (2)外形缺失和凹陷的部分,先用稀草酸溶液清晰表面脱模剂的油脂,然后用清水洗净,让其表面湿透。再用上述协作比砂浆抹灰找平。外形翘曲、凸出及错台的部位,先凿除多余部分,清洗湿透后用聚合物砂浆抹灰找平。

  二、混凝土缺陷修复后养护

  混凝土缺陷修复完成后,在其表面掩盖塑料薄膜,并用胶带沿混凝土修复区域交塑料薄膜裹紧并掩盖一段时光,防止修复砂浆的水蒸汽蒸发和收缩裂纹延长到修复砂浆层或混凝土层中。

  三、混凝土缺陷修复方案的补充完美

  项目技术部按照已有缺陷的种类、产生缘由、凿除的方法对混凝土修复方案准时举行补充完美,以便在以后的混凝土修复

  时更便于操作。

  1、板面足迹的预防

  混凝土浇筑后要在初凝前抹平,终凝前收光,设置专人对已浇筑完成的区域举行看守,混凝土强度为达到1.2Mpa严禁上人踩踏或安装模板及支架。如遇特别状况务必提前上人作业,需掩盖模板,并在模板上铺脚手板等庇护措施。

  2、胀模预防措施

  做好墙体及梁侧模板的加固工作,严格控制木方背楞及对拉螺栓间距,保证按方案施工,增加模板的整体刚度和稳定性。

  3、降板区域缺棱掉角的预防

  项目逐步淘汰降板区域木模板,降板吊模所有采用钢框模板,可以显著提高降板区域混凝土成型质量,钢框模板在混凝土终凝前拆除,且拆除过程的中四边要匀称提升,模板拆除后视状况对降板边角举行二次抹光压实。

  4、麻面预防措施

  (1)抉择合适的混凝土坍落度和粗骨料粒径,加强振捣,振捣时光(15~30s)以混凝土不沉落表面消失浮浆为限。

  (2)当混凝土自由倾落高度大于3M时,须采用串筒和溜槽等工具,或在柱、墙的模板上,沿其高度方向留出“门子板”,将混凝土改为侧向入模,以此缩短倾落高度,灌溉时应分层下料,分层振捣,防止漏振。

  5、露筋预防措施

  (1)严格根据设计图纸和标准规范举行钢筋安装,确保钢筋安装位置精确。加强现场检查,发觉钢筋绑扎松动时立刻加固、偏位时立刻调节。

  (2)要求使用砼垫块。

  6、蜂窝预防措施

  (1)加强模板验收,防止漏浆,重复使用模板须认真清理整洁,匀称涂刷隔离剂,不得漏刷。浇砼时安顿专人浇水潮湿模板。

  (2)严格控制混凝土协作比,准确计量,充分搅拌,保证混凝土拌合物的和易性。禁止在施工现场随意加水。

  7、孔洞预防措施

  (1)漏振是孔洞形成的重要缘由,只要振捣到位,引起孔洞缺陷的其他因素就能削弱或消退。

  (2)在钢筋密集处及复杂部位,有条件时采用细石混凝土灌溉,并仔细分层振捣密实。

  (3)剪力墙应分层继续浇注,每层厚度300~500mm,层巍峨于3.0m的柱子应侧面加开灌溉门,以保证振捣到位。

  (4)薄壁结构更要留意清理卡在钢筋中的杂物,浇注振捣成型后,可在模板外侧敲击检查是否存在孔洞。

  8、裂缝预防措施

  (1)早期塑性收缩裂缝:表面砼特殊是大面积砼加强二次抹面

  或多次抹面,特殊是初凝后终凝前的抹面,能有效消退早期塑性收缩裂缝。并留意混凝土的早期养护。

  (2)应力裂缝:设计上避开应力过于集中,钢筋工程中加强箍筋、温度筋、分布筋、加力筋等正确安装。

  (3)干缩裂缝:按照规范要求,加强混凝土早期养护,一般实行人工浇水自然养生,浇水时光7~14天,浇水频率以砼表面保持潮湿状态为准。如能实行掩盖塑料薄膜、湿麻袋、湿草袋、喷洒养护剂等方法养护,则可基本消退干缩裂缝。

  (4)自收缩裂缝:正确抉择水泥品种和矿物掺合料的品种与掺加量,按设计要求留置施工缝、后浇带。

  (5)载荷裂缝:梁板底模拆除时光务必严格根据同条件试块强度要求,适当控制施工进度,待新浇混凝土强度达到1.2Mpa以上方可上人举行施工作业,新浇楼面上钢筋、钢管、模板等凝聚堆放。

  (6)沉缩裂缝:基础沉降须按设计要求设置沉降缝,模板确保刚度、结实支撑,不允许下垂和沉降,整体浇注时先浇竖向结构构件,待1.0~1.5小时混凝土充分沉实后再浇水平构件,并在混凝土终凝前二次振捣。

  (7)冷缝裂缝:合理安顿混凝土浇注挨次,把握混凝土浇注速度和凝固时光,酷热时节增大缓凝剂的掺量,当混凝土设备或运送消失问题时,准时设置施工缝。

  9、夹渣预防措施

  (1)混凝土泵机的受料斗上有一个钢栅栏网格,砼料较干及卸料过快时混凝土溢出泵机而洒落在地上,有的工人图便利而将此钢栅栏网格取下,致使混凝土中的杂物直接泵送到结构中,此种行为应柔和禁止。

  (2)商品混凝土站和现场搅拌工地应加强砂、石等原材料的收货管理,发觉砂、石中杂物过多应坚定退货。平时碰到砂石中带有杂物应准时拣除。

  (3)模板安装完毕后,派专人将较大块的杂物拣出,对小而轻的杂物可使用大功率的吸尘器吸尘,用水冲洗时留意将汇合起来杂物一一清理整洁。

  10、衔接部位缺失预防措施

  (1)“烂根”:在柱根或剪力墙的模板根部设置清理门,在浇注混凝土前将底面杂物彻低清理整洁。在衔接部位先浇注50mm厚的同协作比砂浆,再浇上部混凝土。每次浇注混凝土高度不超过500mm厚,认真振捣密实后再连续浇注上一层,防止模板底部和侧面漏浆。

  (2)“烂脖子”:倘若柱子是先期单独浇注,则在浇注梁板时先浇柱头同协作比砂浆50mm厚,倘若墙柱梁板同时浇注,先浇竖向结构,待充分沉实后再浇水平构件,衔接部位加强二次振捣,消退沉降裂缝。防止模板漏浆。

  (3)“缩颈”:安装梁模板前,先安装梁柱接头模板,并检查其断面尺寸、垂直度、刚度,符合要求后才允许接驳梁模板。柱头箍筋按规定要求加密并绑扎结实,在混凝土浇注时发觉柱纵筋偏位准时调节,钢筋庇护层垫块安置数量和位置正确,尽量采用塑胶垫块。

  (4)修补措施,按照构件衔接部位质量缺陷的种类和严峻状况,按上述露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松和裂缝的有关措施举行修被加固。

  11、疏松预防措施

  (1)严格操作规程,加强振捣,避开漏振。

  (2)严格控制混凝土原材料进场验收,严格控制水灰比,防止将矿物参合剂注入水泥储罐内。

  (3)防止寒冷天气混凝土早期冻害,加强保温保湿养护。

  12、外形缺陷预防措施

  (1)混凝土达到规定强度后才拆除模板。拆模时从上而下,从外到内,严禁野蛮粗暴敲击、翘板等行为

  (2)严格按设计要求制作和安装模板,确保轴线和尺寸精确,加强模板的刚度、稳定性和结实性、不使模板变形和位移

篇三:混凝土怎么修补

  

  混凝土修补技巧

  混凝土修补技巧

  一、混凝土裂缝

  1、形成的原因

  产生裂缝的一般机理一般认为是由于混凝土材料(包括水泥石和粗细骨料)变形受约束所引起的内应力大于材料抗拉强度的缘故。一般可用“粘结-滑动”的机理加以解释。混凝土可见裂缝的发生和开展,是钢筋和混凝土间不能再保持变形协调而出现相对滑动的结果。裂缝宽度本质上是裂缝之间受拉混凝土拉伸变形和受拉钢筋拉伸变形之差。

  2、混凝土裂缝的修补方法:

  ①、由于混凝土搅拌运输时间过长,浇筑速度过快,振捣不实、施工缝做法不当、模板走动等原因形成裂缝,可以采用一般混凝土裂缝补强措施或者充填混凝土材料、钢锚栓加固、甚至粘钢板加固、预应力加固等办法补救。

  ②、对于气候干燥、初期养护不好,混凝土早期受冻,大气温度湿度变化产生的裂缝,应用裂缝表面处理法,充填混凝土材料,或注入环氧树脂法等措施,受冻严重的构件,有的要拆除,有的需要加固后方可使用。

  ③、对于地基过大不均匀沉降产生过宽的裂构件产生过宽的裂缝,应采取缝,由于承受荷载使加固办法,如灌浆法、面层法、加设钢筋混凝土外套法、外包型钢法、粘贴钢板法、预加应力法、改变传力途径法、增设构件法等

  二、混凝土麻面

  1、形成的原因及特征

  是由于混凝土表面缺浆、起砂、掉皮的缺陷,表现为构件外表呈现质地酥松的凹点,其面积不大(小于或等于0.5m2)、深度不深(小于或等于5mm)、且无钢筋裸露现象。这种缺陷一般是由于模板湿润不够、支架不严、捣固时发生漏浆或振捣不足,气泡排出以后及捣固后没有很好养护而产生。

  2、麻面的防治措施

  模板表面应清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物,浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严,模扳隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止;表面作粉刷的,可不处理,表面无粉刷的,应在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。处理缺损厚度在5mm以下的情况可以,可以使用工程师A2耐久性薄层修补料进行面层修复。5mm以上的情况可以使用工程师A3耐久性高强修补料进行修补。其中新老混凝土交接处,还需要进行界面处理,预防后期空鼓以及表面脱落等危害发生。

  三、混凝土缺棱掉角

  位抹平;漏筋较深的凿去薄弱混凝上和突出颗粒,洗刷干净后,用比原来高一级的细石混凝土填塞压实。

  六、混凝土空洞

  1、空洞形成的原因及特征

  由于混凝土灌注时有一些部位堵塞不通,构件中就会产生空洞,空洞不同与蜂窝,蜂窝的特征是存在于未捣实的混凝土或缺水泥浆;而空洞却是局部或全部没有混凝土。空洞的尺度通常较大,以至于钢筋全部裸露,造成构件内贯通的断缺以至于结构发生整体性破坏。

  形成混凝土空洞的原因主要如下:

  1.振捣不密实或漏振;

  2.钢筋间距偏小,混凝土下不去;

  3.配制混凝土的砂石级配不好;

  4.混凝土自由倾倒高度超过规范规定,造成混凝土石子与水泥浆分离;

  5.钢筋外侧保护层不够。

  2空洞的预防措施

  (1)、混凝土配合比应准确,严格控制水灰比,投料要准,搅拌要匀,和易性要好,入模后振捣密实。(2)、模板表面应平整光滑、洁净,不得粘有干硬的水泥等杂物;模板拼缝要严密,木模板在浇筑混凝土前应充分湿润;钢模板应用水性脱模剂,涂刷均匀。(3)、钢筋过密部位应采用同强度等级细石混凝土分层浇筑,并应精心操作,认真振捣,确保成型后的混凝土表面光滑密实;(4)、拆模应严格控制混凝土的强度,严禁过早拆模。侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,方可拆除;而底模则应在混凝土强度符合设计要求或规范要求后,方可拆除。

  3、处理空洞的方法

  第一步

  基层处理

  首先凿除疏松位置的混凝土至坚硬混凝土处,打磨去除混凝土表面浮浆。

  第二步

  界面处理

  采用加固型界面剂做界面处理,增强界面粘接力。拉伸粘结强度≥3.3MPa(混凝土破坏)。

  第三步

  混凝土耐久性修复

  混凝土表面处理:抹耐久性高强修补料进行修复。厚度依照现场孔洞深度确定,每次抹灰厚度:20mm左右,最终以基层修复平整为准。抗压强度R28≥50MPa,耐久性要求的最小厚度为10mm。第四步

  面层处理

  面层修补:24小时后表面再刮一层耐久性薄层修补料保证面层美观度,厚度:1mm左右。

  七、混凝土模板拼缝引起的质量缺陷:

  1、模板拼缝问题引起的混凝土质量缺陷现象及原因:

  由于模板间接缝不严有间隙,混凝土浇筑时产生漏浆,混凝土表面出现蜂窝,严重的出现孔洞、露筋的现象。其产生的主要原因如下:

  (1)、翻样不认真或无误,模板制作马虎,拼装时接缝过大。

  (2)、木模板安装周期过长,因木模干缩造成裂缝。

  (3)、木模板制作粗糙,拼缝不严。

  (4)、浇筑混凝土时,木模板未提前浇水湿润,使其胀开。

  (5)、钢模板变形未及时修整。

  (6)、钢模板接缝措施不当。

  (7)、梁、柱交接部位,接头尺寸不准、错位。

  2、模板拼缝问题的防治措施:

  (1)、翻样要认真,严格按1/10-1/50比例将各分部分项细部翻成详图,详细编注,经复核无误后认真向操作工人交底,强化工人质量意识,认真制作定型模板和拼装。

  (2)、严格控制木模板含水率,制作时拼缝严密。

  (3)、木模板安装周期不宜过长,浇筑混凝土时,木模板要提前浇水湿润,使其胀开密缝。

  (4)、钢模板变形,特别是边杠外变形,要及时修整平直。

  (5)、钢模板间嵌缝措施要控制,不能用油毡、塑料布,水泥袋等去嵌缝堵漏。(6)、梁、柱交接部位支撑要牢靠,拼缝要严密(必要时缝间加双面胶纸),发生错位要校正好。

  八、混凝土胀模引起的质量缺陷:

  1、模板胀模问题引起的混凝土质量缺陷现象、发生的部位及原因:

  是在现浇梁、柱、墙、楼板的时候发生的模板变形,导致现浇件厚度增加。混凝土胀模会造成构件尺寸增大,外形不规整,严重者需进行剔除,影响混凝土的外观质量。

  2、混凝土胀模的防治措施1、模板设计方面的措施

  。2、荷载的组合:除按规范计算混凝土的侧压力外,还应考虑混凝土的浇筑方法、堆料方法及可能发生的意外荷载。3、模板的设计:全钢模板板面、支撑、对拉螺栓的布置可按通常方法计算,但面板为木竹板面时,因板材的技术指标一般在标准干燥条件下测定,经水泡后会稍有损失,因此凡采用木、竹面板时,建议其厚度较计算值作一定的增大,围檩间距及柱箍间距作适当减小,对拉螺栓布置间距也适当减少。4、对拉螺栓的布设:应结合结构计算布设,对不宜布设对拉螺栓的部位,可采用支撑进行补强。此外,在距墙、柱模板200~250㎜处楼板上,须预埋18-25钢筋支脚,以固定模板下口。5、对楼板的支撑,应在结构计算基础上,分别计算梁、板支撑架,并根据实际设计情况布设支撑架立杆。采用二次支撑体系或快拆模体系,要画出详细的模板图辅助施工。6、处理好以下问题:

  角模形式、大小及与墙、楼板模板的连接方式;模板板块的拼接方法,大模板之间及大模板与角模的拼接方法;梁柱节点、楼板与墙、柱交接处内外模板及支撑方法。7、设计门窗洞口模板、预留洞口模板及其支撑形式、安装定位方式。8、根据建筑结构设计实际情况进行模板预排,将非标准板放置在跨中便于处理的部位。

  9、确定模板安装顺序,保证整体拼装质量。

篇四:混凝土怎么修补

  

  ●修补方法的选择一般要考虑的因素:

  1.判断裂缝是活动的还是静止的?

  2.修补的主要目的是什么?是减少过多的渗漏、使裂缝处完全水?是否需要加固处理?

  3.裂缝产生的主要原因是什么?

  4.裂缝未来的变化(数值和方向)如何?

  ●混凝土裂缝修补的常见方法:

  1.树脂灌注法;2.表面封闭法;3.钻孔嵌塞法;4.柔性封闭法;5.表面附加钢筋法;6.灌浆法;7.干嵌填法;8.钉合法;9.聚合物浸入法(重力渗入和真空渗入);10.迭合面层和表面处理法等等。

  常见的混凝土裂缝修补原理的基本要点:

  1.树脂灌注法

  环氧树脂是最常见的裂缝灌注材料。它具有较高的机械强度,并能抵抗混凝土所遇到的大多数化学侵蚀,树脂可以灌入到0.05㎜的裂缝。除某些特殊的环氧树脂之外,当裂缝是活动的、有渗漏的、不能干透的或者裂缝数量极多时,通常不易采用树脂灌注法。北京冶建工程裂缝处理中心开发的具有国际领先水平的YJ—自动压力灌浆技术是树脂灌注法的最佳工法之一。

  2.聚合物浸入法

  A低粘度的液态树脂可用来密封路面、桥面的不小于0.1㎜的裂缝。将树脂涂刷到表面上,或者在水平表面上沿裂缝构筑临时的堤围,使树脂溢于裂缝表面。

  B更适合封闭多重无规则表面裂缝。先将裂缝表面密封,抽去真空,使裂缝中和孔隙中的空气全部排除。再在大气压力下用纯环氧树脂浆料注入裂缝表面中。

  3.钉合法

  当必须恢复主裂缝断面的抗拉强度时,使用钉合法比较适宜。特别比较适宜在不会损坏周围结构的场合下用来锁闭活动裂缝。用相对薄而长的金属“缝合U形钉”跨过裂缝嵌入事先开好的槽沟中,用无收缩砂浆或者环氧树脂基粘合剂来固定。

  4.表面封闭法

  这是最简单和最普通的裂缝修补方法。用于修补对结构影响不大的静止裂缝,通

  过密封裂缝来防止水汽、化学物质和二氧化碳的侵入。

  5.灌浆法

  A普通水泥灌浆大体积水坝、厚混凝土墙、或者水工结沟难沂惺蓖ü⑷牍杷嵫嗡嗌敖疵鼙铡?∩系牧逊欤B聚合物灌注基于氨基甲酸乙酯或者丙烯酰胺聚合物的灌浆料,和水反应后形成固态沉淀物或泡沫材料,起到封闭裂缝的作用。可在潮湿环境中使用。

  6.钻孔嵌塞法

  这种方法通常用来灌注墙体中的裂缝。如果要求密封防水,孔中应填入柔性沥青来代替砂浆;如果灌注栓塞的作用比较重要,孔中则要灌注环氧树脂。

  7.柔性密封法

  通常将活动裂缝转变为运动节缝是比较适宜的办法。沿裂缝边缘开一凹槽并填入适当的柔性材料。节缝底部使用隔离层。

  8.粘贴法

  当运动不止作用于一个平面时,或者过度的运动已超过一个普通尺寸的凹槽所允许的范围时,或者不可以切割出槽时可使用这个方法。用柔性的密封带盖住裂缝,仅将带的边缘部分粘住。

  9.附加钢筋法

  A普通钢筋首先将裂缝密闭,然后贯穿裂缝平面大约90°的方向钻孔,将环氧树脂注入孔内,再将钢筋插入孔中使之粘合成整体。

  B外部施加预应力通过后张法施加应力,来加强结构件的主要部分或者封闭裂缝。

  10.干嵌填法

  用手工将低水灰比的砂浆连续嵌入裂缝,形成与原有混凝土结构紧密连接的密实砂浆。先在裂缝表面开槽,大约25㎜宽、25㎜深,清理后涂刷界面剂、连续嵌入低水灰比的砂浆。

  11.迭合面层法

  当结构表面存在大量的裂缝,而且采用其它办法单独处理各个裂缝过于昂贵时,用这个方法来密闭、覆盖(不是修复)裂缝非常有效。对于偶然出现大面积网状裂缝使用该法很有效。

  12.自闭合法

  混凝土依靠自身合拢裂缝称为“自闭合”,这是在存在湿气并且没有拉应力作用时发生的一种现象。机理:由于周围空气和水中存在二氧化碳,使水泥浆中的氢氧化钙发生碳化作用,结果碳酸钙和氢氧化钙晶体在裂缝内析出并生长。晶体组合交织产生一种机械粘接作用,又被邻近晶体之间以及晶体和水泥浆及骨料表面间的化学粘接作用所增强,最后混凝土裂缝部位的抗拉强度得到一定的恢复,裂缝也被密闭了。主要用于修补潮湿环境的结构。整个自闭合时期的水饱和必须连续保持。

  13.涂层及其它表面处理法

  修复开裂的混凝土结构可以使用范围很广的表面浸渍密封剂和涂料。如果混凝土开裂已经稳定,则可通过涂料获得成功地修补。但不适合低温区域操作。

  混凝土工程中常见裂缝问题的预防与处理措施

  一、前言

  混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初混凝土建筑和构件通常都是带缝工作的,由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命,严重者将会威胁到人混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝:如温度变化、收缩、膨胀、不均匀沉陷等原因引起的裂缝;有外载作用引起的裂缝;有养护环境不当和化学作用引起的裂缝等等。在实际工程中要区别对待,根据实际情况解决问题。

  二、凝土工程中常见裂缝及预防

  1.干缩裂缝及预防

  干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或是混凝土浇筑完毕后的一周左右。水泥浆中水分的蒸发会产生干缩,且这种收缩是不可逆的。干缩裂缝的产生主要是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的结果:混凝土受外部条件的影响,表面水分损失过快,变形较大,内部湿度变化较小变形较小,较

  大的表面干缩变形受到混凝土内部约束,产生较大拉应力而产生裂缝。相对湿度越低,水泥浆体干缩越大,干缩裂缝越易产生。干缩裂缝多为表面性的平行线状或网状浅细裂缝,宽度多在0.05~0.2mm之间,大体积混凝土中平面部位多见,较薄的梁板中多沿其短向分布。干缩裂缝通常会影响混凝土的抗渗性,引起钢筋的锈蚀影响混凝土的耐久性,在水压力的作用下会产生水力劈裂影响混凝土的承载力等等。混凝土干缩主要和混凝土的水灰比、水泥的成分、水泥的用量、集料的性质和用量、外加剂的用量等有关。

  主要预防措施:一是选用收缩量较小的水泥,一般采用中低热水泥和粉煤灰水泥,降低水泥的用量。二是混凝土的干缩受水灰比的影响较大,水灰比越大,干缩越大,因此在混凝土配合比设计中应尽量控制好水灰比的选用,同时掺加合适的减水剂。三是严格控制混凝土搅拌和施工中的配合比,混凝土的用水量绝对不能大于配合比设计所给定的用水量。四是加强混凝土的早期养护,并适当延长混凝土的养护时间。冬季施工时要适当延长混凝土保温覆盖时间,并涂刷养护剂养护。五是在混凝土结构中设置合适的收缩缝。

  2.塑性收缩裂缝及预防

  塑性收缩是指混凝土在凝结之前,表面因失水较快而产生的收缩。塑性收缩裂缝一般在干热或大风天气出现,裂缝多呈中间宽、两端细且长短不一,互不连贯状态。较短的裂缝一般长20~30cm,较长的裂缝可达2~3m,宽1~5mm。其产生的主要原因为:混凝土在终凝前几乎没有强度或强度很小,或者混凝土刚刚终凝而强度很小时,受高温或较大风力的影响,混凝土表面失水过快,造成毛细管中产生较大的负压而使混凝土体积急剧收缩,而此时混凝土的强度又无法抵抗其本身收缩,因此产生龟裂。影响混凝土塑性收缩开裂的主要因素有水灰比、混凝土的凝结时间、环境温度、风速、相对湿度等等。

  主要预防措施:一是选用干缩值较小早期强度较高的硅酸盐或普通硅酸盐水泥。二是严格控制水灰比,掺加高效减水剂来增加混凝土的坍落度和和易性,减少水泥及水的用量。三是浇筑混凝土之前,将基层和模板浇水均匀湿透。四是及时覆盖塑料薄膜或者潮湿的草垫、麻片等,保持混凝土终凝前表面湿润,或者在混凝土表面喷洒养护剂等进行养护。五是在高温和大风天气要设置遮阳和挡风设施,及时养护。

  3.沉陷裂缝及预防

  沉陷裂缝的产生是由于结构地基土质不匀、松软,或回填土不实或浸水而造成不均匀沉降所致;或者因为模板刚度不足,模板支撑间距过大或支撑底部松动等导致,特别是在冬季,模板支撑在冻土上,冻土化冻后产生不均匀沉降,致使混凝土结构产生裂缝。此类裂缝多为深进或贯穿性裂缝,其走向与沉陷情况有关,一般沿与地面垂直或呈30°~45°角方向发展,较大的沉陷裂缝,往往有一定的错位,裂缝宽度往往与沉降量成正比关系。裂缝宽度受温度变化的影响较小。地基变形稳定之后,沉陷裂缝也基本趋于稳定。

  主要预防措施:一是对松软土、填土地基在上部结构施工前应进行必要的夯实和加固。二是保证模板有足够的强度和刚度,且支撑牢固,并使地基受力均匀。三是防止混凝土浇灌过程中地基被水浸泡。四是模板拆除的时间不能太早,且要注意拆模的先后次序。五是在冻土上搭设模板时要注意采取一定的预防措施。

  4.温度裂缝及预防

  温度裂缝多发生在大体积混凝土表面或温差变化较大地区的混凝土结构中。混凝土浇筑后,在硬化过程中,水泥水化产生大量的水化热,(当水泥用量在350~550kg/m3,每立方米混凝土将释放出17500~27500kJ的热量,从而使混凝土内部温度升达70℃左右甚至更高)。由于混凝土的体积较大,大量的水化热聚积在混凝土内部而不易散发,导致内部温度急剧上升,而混凝土表面散热较快,这样就形成内外的较大温差,较大的温差造成内部与外部热胀冷缩的程度不同,使混凝土表面产生一定的拉应力(实践证明当混凝土本身温差达到25℃~26℃时,混凝土内便会产生大致在10MPa左右的拉应力)。当拉应力超过混凝土的抗拉强度极限时,混凝土表面就会产生裂缝,这种裂缝多发生在混凝土施工中后期。在混凝土的施工中当温差变化较大,或者是混凝土受到寒潮的袭击等,会导致混凝土表面温度急剧下降,而产生收缩,表面收缩的混凝土受内部混凝土的约束,将产生很大的拉应力而产生裂缝,这种裂缝通常只在混凝土表面较浅的范围内产生。

  温度裂缝的走向通常无一定规律,大面积结构裂缝常纵横交错;梁板类长度尺寸较大的结构,裂缝多平行于短边;深入和贯穿性的温度裂缝一般与短边方向平行或接近平行,裂缝沿着长边分段出现,中间较密。裂缝宽度大小不一,受温度变化影响较为明显,冬季较宽,夏季较窄。高温膨胀引起的混凝土温度裂缝是通常

  中间粗两端细,而冷缩裂缝的粗细变化不太明显。此种裂缝的出现会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低混凝土的抗冻融、抗疲劳及抗渗能力等。

  主要预防措施:一是尽量选用低热或中热水泥,如矿渣水泥、粉煤灰水泥等。二是减少水泥用量,将水泥用量尽量控制在450kg/m3以下。三是降低水灰比,一般混凝土的水灰比控制在0.6以下。四是改善骨料级配,掺加粉煤灰或高效减水剂等来减少水泥用量,降低水化热。五是改善混凝土的搅拌加工工艺,在传统的"三冷技术"的基础上采用"二次风冷"新工艺,降低混凝土的浇筑温度。六是在混凝土中掺加一定量的具有减水、增塑、缓凝等作用的外加剂,改善混凝土拌合物的流动性、保水性,降低水化热,推迟热峰的出现时间。七是高温季节浇筑时可以采用搭设遮阳板等辅助措施控制混凝土的温升,降低浇筑混凝土的温度。八是大体积混凝土的温度应力与结构尺寸相关,混凝土结构尺寸越大,温度应力越大,因此要合理安排施工工序,分层、分块浇筑,以利于散热,减小约束。九是在大体积混凝土内部设置冷却管道,通冷水或者冷气冷却,减小混凝土的内外温差。十是加强混凝土温度的监控,及时采取冷却、保护措施。十一是预留温度收缩缝。十二是减小约束,浇筑混凝土前宜在基岩和老混凝土上铺设5mm左右的砂垫层或使用沥青等材料涂刷。十三是加强混凝土养护,混凝土浇筑后,及时用湿润的草帘、麻片等覆盖,并注意洒水养护,适当延长养护时间,保证混凝土表面缓慢冷却。在寒冷季节,混凝土表面应设置保温措施,以防止寒潮袭击。十四是混凝土中配置少量的钢筋或者掺入纤维材料将混凝土的温度裂缝控制在一定的范围之内。

  5.化学反应引起的裂缝及预防

  碱骨料反应裂缝和钢筋锈蚀引起的裂缝是钢筋混凝土结构中最常见的由于化学反应而引起的裂缝。混凝土拌和后会产生一些碱性离子,这些离子与某些活性骨料产生化学反应并吸收周围环境中的水而体积增大,造成混凝土酥松、膨胀开裂。这种裂缝一般出现中混凝土结构使用期间,一旦出现很难补救,因此应在施工中采取有效措施进行预防。主要的预防措施:一是选用碱活性小的砂石骨料。二是选用低碱水泥和低碱或无碱的外加剂。三是选用合适的掺和料抑制碱骨料反应。由于混凝土浇筑、振捣不良或者是钢筋保护层较薄,有害物质进入混凝土使钢筋产生锈蚀,锈蚀的钢筋体积膨胀,导致混凝土胀裂,此种类型的裂缝多为纵向裂

  缝,沿钢筋的位置出现。三、裂缝处理

  裂缝的出现不但会影响结构的整体性和刚度,还会引起钢筋的锈蚀、加速混凝土的碳化、降低混凝土的耐久性和抗疲劳、抗渗能力。因此根据裂缝的性质和具体情况我们要区别对待、及时处理,以保证建筑物的混凝土裂缝的修补措施主要有以下一些方法:表面修补法,灌浆、嵌逢封堵法,结构加固法,混凝土置换法,电化学防护法以及仿生自愈合法。

  1.表面修补法

  表面修补法是一种简单、常见的修补方法,它主要适用于稳定和对结构承载能力没有影响的表面裂缝以及深进裂缝的处理。通常的处理措施是在裂缝的表面涂抹水泥浆、环氧胶泥或在混凝土表面涂刷油漆、沥青等防腐材料,在防护的同时为了防止混凝土受各种作用的影响继续开裂,通常可以采用在裂缝的表面粘贴玻璃纤维布等措施。

  2.灌浆、嵌逢封堵法

  灌浆法主要适用于对结构整体性有影响或有防渗要求的混凝土裂缝的修补,它是利用压力设备将胶结材料压入混凝土的裂缝中,胶结材料硬化后与混凝土形成一个整体,从而起到封堵加固的目的。常用的胶结材料有水泥浆、环氧树脂、甲基丙烯酸酯、聚氨酯等化学材料。嵌缝法是裂缝封堵中最常用的一种方法,它通常是沿裂缝凿槽,在槽中嵌填塑性或刚性止水材料,以达到封闭裂缝的目的。常用的塑性材料有聚氯乙烯胶泥、塑料油膏、丁基橡胶等等;常用的刚性止水材料为聚合物水泥砂浆。

  3.结构加固法

  当裂缝影响到混凝土结构的性能时,就要考虑采取加固法对混凝土结构进行处理。结构加固中常用的主要有以下几种方法:加大混凝土结构的截面面积,在构件的角部外包型钢、采用预应力法加固、粘贴钢板加固、增设支点加固以及喷射混凝土补强加固。

  4.混凝土置换法

  混凝土置换法是处理严重损坏混凝土的一种有效方法,此方法是先将损坏的混凝土剔除,然后再置换入新的混凝土或其他材料。常用的置换材料有:普通混凝土或水泥砂浆、聚合物或改性聚合物混凝土或砂浆。

  5.电化学防护法

  电化学防腐是利用施加电场在介质中的电化学作用,改变混凝土或钢筋混凝土所处的环境状态,钝化钢筋,以达到防腐的目的。阴极防护法、氯盐提取法、碱性复原法是化学防护法中常用而有效的三种方法。

  6.仿生自愈合法

  仿生自愈合法是一种新的裂缝处理方法,它模仿生物组织对受创伤部位自动分泌某种物质,而使创伤部位得到愈合的机能,在混凝土的传统组分中加入某些特殊组分(如含粘结剂的液芯纤维或胶囊),在混凝土内部形成智能型仿生自愈合神经网络系统,当混凝土出现裂缝时分泌出部分液芯纤维可使裂缝重新愈合[4]。

  四、结

  论

  裂缝是混凝土结构中普遍存在的一种现象,它的出现不仅会降低建筑物的抗渗能力,影响建筑物的使用功能,而且会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低材料的耐久性,影响建筑物的承载能力,因此要对混凝土裂缝进行认真研究、区别对待,采用合理的方法进行处理,并在施工中采取各种有效的预防措施来预防裂缝的出现和发展,保证建筑物和构件安全、稳定地工作

  砼结构的裂缝成因及控制方法简介

  1引言

  近年来,我国基础建设得到迅猛发展,各地兴建了大量的混凝土建筑。在建筑物的建造和使用过程中,有关因出现裂缝而影响工程质量甚至导致结构垮塌的报道屡见不鲜。混凝土开裂可以说是“常发病”和“多发病”,经常困扰着工程技术人员。其实,如果采取一定的设计和施工措施,很多裂缝是可以克服和控制的。为了进一步加强对混凝土结构裂缝的认识,尽量避免工程中出现危害较大的裂缝,本文尽可能对混凝土、裂缝的种类和产生的原因作较全面的分析,并总结出一系列的控制方法,以方便设计、施工单位参考,达到防范于未然的作用。

  2混凝土结构裂缝种类和成因

  实际上,混凝土结构裂缝的成因复杂而繁多,甚至多种因素相互影响,但每一条裂缝均有其产生的一种或几种主要原因,比如:温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。混凝土结构裂缝的种类,就其产生的原因,大致可划分

  如下几种:

  2.1荷载引起的裂缝

  混凝土结构在常规静、动荷载及次应力下产生的裂缝称荷载裂缝,归纳起来主要有直接应力裂缝、次应力裂缝两种。

  2.1.1直接应力裂缝是指外荷载引起的直接应力产生的裂缝。裂缝产生的原因有:

  1、设计计算阶段,结构计算时不计算或部分漏算;计算模型不合理;结构受力假设与实际受力不符;荷载少算或漏算;内力与配筋计算错误;结构安全系数不够。结构设计时不考虑施工的可能性;设计断面不足;钢筋设置偏少或布置错误;结构刚度不足;构造处理不当;设计图纸交代不清等。

  2、施工阶段,不加限制地堆放施工机具、材料;不了解预制构件受力特点,随意翻身、起吊、运输、安装;不按设计图纸施工,擅自更改结构施工顺序,改变结构受力模式;不对结构做机器振动下的疲劳强度验算等。

  3、使用阶段,超出设计载荷的重型机械搬运安置过程中的接触、撞击;发生大风、大雪、地震、爆炸等。

  2.1.2次应力裂缝是指由外荷载引起的次生应力产生裂缝。裂缝产生的原因有:

  1、在设计外荷载作用下,由于结构物的实际工作状态同常规计算有出入或计算不考虑,从而在某些部位引起次应力导致结构开裂。例如两铰拱桥拱脚设计时常采用布置“X”形钢筋、同时削减该处断面尺寸的办法设计铰,理论计算该处不会存在弯矩,但实际该铰仍然能够抗弯,以至出现裂缝而导致钢筋锈蚀。

  2、结构中经常需要凿槽、开洞、设置牛腿等,在常规计算中难以用准确的图式进行模拟计算,一般根据经验设置受力钢筋。研究表明,受力构件挖孔后,力流将产生绕射现象,在孔洞附近密集,产生巨大的应力集中。在长跨预应力连续梁中,经常在跨内根据截面内力需要截断钢束,设置锚头,而在锚固断面附近经常可以看到裂缝。因此,若处理不当,在这些结构的转角处或构件形状突变处、受力钢筋截断处容易出现裂缝。

  实际工程中,次应力裂缝是产生荷载裂缝的最常见原因。次应力裂缝多属张拉、劈裂、剪切性质。次应力裂缝也是由荷载引起,仅是按常规一般不计算,但随着现代计算手段的不断完善,次应力裂缝也是可以做到合理验算的。例如现在对预应力、徐变等产生的二次应力,不少平面杆系有限元程序均可正确计算,但在40年前却比较困难。在设计上,应注意避免结构突变(或断面突变),当不能回避时,应做局部处理,如转角处做圆角,突变处做

  成渐变过渡,同时加强构造配筋,转角处增配斜向钢筋,对于较大孔洞有条件时可在周边设置护边角钢。

  2.1.3荷载裂缝分类及其特征

  荷载裂缝特征依荷载不同而异呈现不同的特点。这类裂缝多出现在受拉区、受剪区或振动严重部位。但必须指出,如果受压区出现起皮或有沿受压方向的短裂缝,往往是结构达到承载力极限的标志,是结构破坏的前兆,其原因往往是截面尺寸偏小。根据结构不同受力方式,产生的裂缝特征如下:

  1、中心受拉。裂缝贯穿构件横截面,间距大体相等,且垂直于受力方向。采用螺纹钢筋时,裂缝之间出现位于钢筋附近的次裂缝。

  2、中心受压。沿构件出现平行于受力方向的短而密的平行裂缝。

  3、受弯。弯矩最大截面附近从受拉区边沿开始出现与受拉方向垂直的裂缝,并逐渐向中和轴方向发展。采用螺纹钢筋时,裂缝间可见较短的次裂缝。当结构配筋较少时,裂缝少而宽,结构可能发生脆性破坏。

  4、大偏心受压。大偏心受压和受拉区配筋较少的小偏心受压构件,类似于受弯构件。

  5、小偏心受压。小偏心受压和受拉区配筋较多的大偏心受压构件,类似于中心受压构件。

  6、受剪。当箍筋太密时发生斜压破坏,沿梁端腹部出现大于45°方向的斜裂缝;当箍筋适当时发生剪压破坏,沿梁端中下部出现约45°方向相互平行的斜裂缝。

  7、受扭。构件一侧腹部先出现多条约45°方向斜裂缝,并向相邻面以螺旋方向展开。

  8、受冲切。沿柱头板内四侧发生约45°方向斜面拉裂,形成冲切面。

  9、局部受压。在局部受压区出现与压力方向大致平行的多条短裂缝

  2.2温度变化引起的裂缝

  混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或原有混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力,有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力,当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时即会出现裂缝。因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。

  温度裂缝区别其它裂缝最主要特征是将随温度变化而扩张或合拢。

  2.3收缩引起的裂缝

  在实际工程中,混凝土因收缩所引起的裂缝是最常见的。在混凝土收缩种类中,塑性收缩和缩水收缩(干缩)是发生混凝土体积变形的主要原因,另外还有自生收缩和炭化收缩。

  塑性收缩:发生在施工过程中、混凝土浇筑后4~5小时左右,此时水泥水化反应激烈,分子链逐渐形成,出现泌水和水分急剧蒸发,混凝土失水收缩,同时骨料因自重下沉,因此时混凝土尚未硬化,称为塑性收缩。塑性收缩所产生量级很大,可达1%左右。在骨料下沉过程中若受到钢筋阻挡,便形成沿钢筋方向的裂缝。在构件竖向变截面处如T梁、箱梁腹板与顶底板交接处,因硬化前沉实不均匀将发生表面的顺腹板方向裂缝。为减小混凝土塑性收缩,施工时应控制水灰比,避免过长时间的搅拌,下料不宜太快,振捣要密实,竖向变截面处宜分层浇筑。

  缩水收缩(干缩):混凝土结硬以后,随着表层水分逐步蒸发,湿度逐步降低,混凝土体积减小,称为缩水收缩(干缩)。因混凝土表层水分损失快,内部损失慢,因此产生表面收缩大、内部收缩小的不均匀收缩,表面收缩变形受到内部混凝土的约束,致使表面混凝土承受拉力,当表面混凝土承受拉力超过其抗拉强度时,便产生收缩裂缝。混凝土硬化后收缩主要就是缩水收缩。如配筋率较大的构件(超过3%),钢筋对混凝土收缩的约束比较明显,混凝土表面容易出现龟裂裂纹。

  自生收缩:自生收缩是混凝土在硬化过程中,水泥与水发生水化反应,这种收缩与外界湿度无关,且可以是正的(即收缩,如普通硅酸盐水泥混凝土),也可以是负的(即膨胀,如矿渣水泥混凝土与粉煤灰水泥混凝土)。

  炭化收缩:大气中的二氧化碳与水泥的水化物发生化学反应引起的收缩变形。炭化收缩只有在湿度50%左右才能发生,且随二氧化碳的浓度的增加而加快。炭化收缩一般不做计算。

  2.4钢筋锈蚀引起的裂缝

  由于混凝土质量较差或保护层厚度不足,混凝土保护层受二氧化碳侵蚀炭化至钢筋表面,使钢筋周围混凝土碱度降低,或由于氯化物介入,钢筋周围氯离子

  含量较高,均可引起钢筋表面氧化膜破坏,钢筋中铁离子与侵入到混凝土中的氧气和水分发生锈蚀反应,其锈蚀物氢氧化铁体积比原来增长约2~4倍,从而对周围混凝土产生膨胀应力,导致保护层混凝土开裂、剥离,沿钢筋纵向产生裂缝,并有锈迹渗到混凝土表面。由于锈蚀,使得钢筋有效断面面积减小,钢筋与混凝土握裹力削弱,结构承载力下降,并将诱发其它形式的裂缝,加剧钢筋锈蚀,导致结构破坏。

  要防止钢筋锈蚀,设计时应根据规范要求控制裂缝宽度、采用足够的保护层厚度(当然保护层亦不能太厚,否则构件有效高度减小,受力时将加大裂缝宽度);施工时应控制混凝土的水灰比,加强振捣,保证混凝土的密实性,防止氧气侵入,同时严格控制含氯盐的外加剂用量,沿海地区或其它存在腐蚀性强的空气、地下水地区尤其应慎重。

  2.5冻胀引起的裂缝

  大气气温低于零度时,吸水饱和的混凝土出现冰冻,游离的水转变成冰,体积膨胀9%,因而混凝土产生膨胀应力;同时混凝土凝胶孔中的过冷水(结冰温度在-78度以下)在微观结构中迁移和重分布引起渗透压,使混凝土中膨胀力加大,混凝土强度降低,并导致裂缝出现。尤其是混凝土初凝时受冻最严重,成龄后混凝土强度损失可达30%~50%。冬季施工时对预应力孔道灌浆后若不采取保温措施也可能发生沿管道方向的冻胀裂缝。

  温度低于零度和混凝土吸水饱和是发生冻胀破坏的必要条件。当混凝土中骨料空隙多、吸水性强;骨料中含泥土等杂质过多;混凝土水灰比偏大、振捣不密实;养护不力使混凝土早期受冻等,均可能导致混凝土冻胀裂缝。冬季施工时,采用电气加热法、暖棚法、地下蓄热法、蒸汽加热法养护以及在混凝土拌和水中掺入防冻剂(但氯盐不宜使用),可保证混凝土在低温或负温条件下硬化。

  2.6材料质量引起的裂缝

  混凝土主要由水泥、砂、骨料、拌和水及外加剂组成。配置混凝土所采用材料质量不合格,可能导致结构出现裂缝。

  1、水泥

  a)、水泥安定性不合格,水泥中游离的氧化钙含量超标。氧化钙在凝结过程中水化很慢,在水泥混凝土凝结后仍然继续起水化作用,可破坏已硬化的水泥石,使混凝土抗拉强度下降。

  b)、水泥出厂时强度不足,水泥受潮或过期,使混凝土强度不足,从而导致混凝土开裂。

  c)、当水泥含碱量较高(例如超过0.6%),同时又使用含有碱活性的骨料,可能导致碱骨料反应。

  2、砂、石骨料

  a)、砂石的粒径、级配、杂质含量。

  b)、砂石粒径太小、级配不良、空隙率大,将导致水泥和拌和水用量加大,影响混凝土的强度,使混凝土收缩加大。砂石中云母的含量较高,将削弱水泥与骨料的粘结力,降低混凝土强度。砂石中含泥量高,不仅将造成水泥和拌和水用量加大,而且还降低混凝土强度和抗冻性、抗渗性。砂石中有机质和轻物质过多,将延缓水泥的硬化过程,降低混凝土强度。砂石中硫化物可与水泥中的铝酸三钙发生化学反应,体积膨胀2.5倍。

  3、拌和水及外加剂

  拌和水或外加剂中氯化物等杂质含量较高时对钢筋锈蚀有较大影响。采用海水或含碱泉水拌制混凝土,或采用含碱的外加剂,可能对碱骨料反应有影响。

  2.7施工质量引起的裂缝

  在混凝土结构浇筑、构件制作、起模、运输、堆放、拼装及吊装过程中,若施工工艺不合理、施工质量低劣,容易产生纵向的、横向的、斜向的、竖向的、水平的、表面的、深进的和贯穿的各种裂缝,特别是细长薄壁结构更容易出现。裂缝出现的部位和走向、裂缝宽度因产生的原因而异,比较典型常见的有:

  1、混凝土保护层过厚,或乱踩已绑扎的上层钢筋,使承受负弯矩的受力筋保护层加厚,导致构件的有效高度减小,形成与受力钢筋垂直方向的裂缝。

  2、混凝土振捣不密实、不均匀,出现蜂窝、麻面、空洞,导致钢筋锈蚀或其它荷载裂缝的起源点。

  3、混凝土浇筑过快,混凝土流动性较低,在硬化前因混凝土沉实不足,硬化后沉实过大,容易在浇筑数小时后发生裂缝,既塑性收缩裂缝。

  4、混凝土搅拌、运输时间过长,使水分蒸发过多,引起混凝土塌落度过低,使得在混凝土体积上出现不规则的收缩裂缝。

  5、混凝土初期养护时急剧干燥,使得混凝土与大气接触的表面上出现不规则的收缩裂缝。

  6、用泵送混凝土施工时,为保证混凝土的流动性,增加水和水泥用量,或因其它原因加大了水灰比,导致混凝土凝结硬化时收缩量增加,使得混凝土体积上出现不规则裂缝。

  7、混凝土分层或分段浇筑时,接头部位处理不好,易在新旧混凝土和施工缝之间出现裂缝。如混凝土分层浇筑时,后浇混凝土因停电、下雨等原因未能在前浇混凝土初凝前浇筑,引起层面之间的水平裂缝;采用分段现浇时,先浇混凝土接触面凿毛、清洗不好,新旧混凝土之间粘结力小,或后浇混凝土养护不到位,导致混凝土收缩而引起裂缝。

  8、混凝土早期受冻,使构件表面出现裂纹,或局部剥落,或脱模后出现空鼓现象。

  9、施工时模板刚度不足,在浇筑混凝土时,由于侧向压力的作用使得模板变形,产生与模板变形一致的裂缝。

  10、施工时拆模过早,混凝土强度不足,使得构件在自重或施工荷载作用下产生裂缝。

  11、施工前对支架压实不足或支架刚度不足,浇筑混凝土后支架不均匀下沉,导致混凝土出现裂缝。

  12、装配式结构,在构件运输、堆放时,支承垫木不在一条垂直线上,或悬臂过长,或运输过程中剧烈颠撞;吊装时吊点位置不当,T梁等侧向刚度较小的构件,侧向无可靠的加固措施等,均可能产生裂缝。

  13、安装顺序不正确,对产生的后果认识不足,导致产生裂缝。如钢筋混凝土连续梁满堂支架现浇施工时,钢筋混凝土墙式护栏若与主梁同时浇筑,拆架后墙式护栏往往产生裂缝;拆架后再浇筑护栏,则裂缝不易出现。

  14、施工质量控制差。任意套用混凝土配合比,水、砂石、水泥材料计量不准,结果造成混凝土强度不足和其他性能(和易性、密实度)下降,导致结构开裂

  3裂缝的控制措施

  3.1设计方面

  1.设计中的‘抗’与‘放’。

  在建筑设计中应处理好构件中‘抗’与‘放’的关系。所谓‘抗’就是处于约束状态下的结构,没有足够的变形余地时,为防止裂缝所采取的有力措施,而所谓‘放’就是结构完全处于自由变形无约束状态下,有足够变形余地时所采取的措施。设计人员应灵活地运用‘抗一放’结合、或以‘抗’为主、或以‘放’为主的设计原则。来选择结构方案和使用的材料。

  1.设计中应尽量避免结构断面突变带来的应力集中。如因结构或造型方面原因等而不得以时,应充分考虑采用加强措施。

  2.积极采用补偿收缩混凝土技术:

  见的混凝土裂缝中,有相当部分都是由于混凝土收缩而造成的。要解决由于收缩而产生的裂缝,可在混凝土中掺用膨胀剂来补偿混凝土的收缩,实践证明,效果是很好的。

  3.重视对构造钢筋的认识:

  在结构设计中,设计人员应重视对于构造钢筋的配置,特别是于楼面、墙板等薄壁构件更应注意构造钢筋的直径和数量的选择。

  4.对于大体积混凝土,建议在设计中考虑采用60天龄期混凝土强度值作为设计值,以减少混凝土单方用灰量,并积极采用各类行之有效的混凝土掺合料。

  3.2材料选择和混凝土配合比设计方面

  1.根据结构的要求选择合适的混凝土强度等级及水泥品种、等级,尽量避免采用早强高的水泥。

  2.选用级配优良的砂、石原材料,含泥量应符合规范要求。

  3.积极采用掺合料和混凝土外加剂。掺合料和外加剂目标已作为混凝土的第五、六大组份,可以明显地起到降低水泥用量、降低水化热、改善混凝土的工作性能和降低混凝土成本的作用。

  4.正确掌握好混凝土补偿收缩技术的运用方法。对膨胀剂应充发考虑到不同品种、不同掺量所起到的不同膨胀效果。应通过大量的试验确定膨胀剂的最佳掺量。

  5.配合比设计人员应深入施工现场,依据施工现场的浇捣工艺、操作水平、构件截面等情况,合理选择好混凝土的设计坍落度,针对现场的砂、石原材料质量情况及时调整施工配合比,协助现场搞好构件的养护工作。

  3.3现场操作方面

  1.浇捣工作:浇捣时,振捣捧要快插慢拔,根据不同的混凝土坍落度正确掌握振捣时间,避免过振或漏振,应提倡采用二次振捣、二次抹面技术,以排除泌水、混凝土内部的水分和气泡。

  2.混凝土养护:在混凝土裂缝的防治工作中,对新浇混凝土的早期养护工作尤为重要。以保证混凝土在早期尽可能少产生收缩。主要是控制好构件的湿润养护,对于大体积混凝土,有条件时宜采用蓄水或流水养护。养护时间为14—28天。

  3.混凝土的降温和保温工作:对于厚大体积混凝土,施工时应充分考虑水泥水化热问题。采取必要的降温措施(埋设散热孔、通水排热等),避免水化热高峰的集中出现、降低峰值。浇捣成型后,应采取必要的蓄水保温措施,表面覆盖薄膜、湿麻袋等进行养护,以防止由于混凝土内外温差过大而引起的温度裂缝。

  4.避免在雨中或大风中浇灌混凝土。

  5.对于地下结构混凝土,尽早回填土,对减少裂缝有利。

  6.夏季应注意混凝土的浇捣温度,采用低温人模、低温养护,必要时经试验可采用冰块,以降低混凝土原材料的温度。

  4裂缝处理

  建筑物从建成到使用,牵涉到设计、施工、监理、运营管理等各个方面。由上述可知,设计疏漏、施工低劣、监理不力,均可能使混凝土结构出现裂缝。因此,严格按照国家有关规范、技术标准进行设计、施工和监理,是保证结构安全耐用的前提和基础。在运营管理过程中,进一步加强巡查和管理,及时发现和处理问题,也是相当重要的一个环节。混凝土裂缝的处理主要有以下方法:

  1.表面处理法:包括表面涂抹和表面贴补法

  表面涂抹适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。表面贴补(土工膜或其它防水片)法适用于大面积漏水(蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝)的防渗堵漏

  2.填充法

  用修补材料直接填充裂缝,一般用来修补较宽的裂缝(0.3mm),作业简单,费用低。宽度小于0.3mm,深度较浅的裂缝、或是裂缝中有充填物,用灌浆法很难达到效果的裂缝、以及小规模裂缝的简易处理可采取开V型槽,然

  后作填充处理。

  3.灌浆法

  此法应用范围广,从细微裂缝到大裂缝均可适用,处理效果好。

  4.结构补强法

  因超荷载产生的裂缝、裂缝长时间不处理导致的混凝土耐久性降低、火灾造成的裂缝等影响结构强度可采取结构补强法。包括断面补强法、锚固补强法、预应力法等

  5结语

  综上所述,对于混凝土裂缝的控制是一个综合性的问题,需要经过设计、监理、施工及使用方等多方面的配合。随着当今我们对混凝土耐久性研究的不断深入,材料科学的不断发展和建筑技术水平的不断提高,相信混凝土裂缝问题将会逐渐得以圆满地解决。

篇五:混凝土怎么修补

  

  混凝土裂缝修补的方法有很多种,常用的有以下几种:

  1.

  手工注浆:使用混凝土分层材料填补裂缝。

  2.

  浇灌法:在裂缝处倒入水泥砂浆,并用铲子将其压实。

  3.

  自流平法:在裂缝处撒入自流平材料,并用铲子将其压实。

  4.

  气动钻孔注浆法:使用气动钻孔注浆机在裂缝处注入水泥砂浆。

  5.

  注射法:使用压力注射器将水泥砂浆注入裂缝中。

  选择修补方法应根据裂缝的大小、深度、位置等因素进行判断,并结合实际情况进行选择。

  注意:在修补前应对裂缝进行清洁并除去杂物,修补后应对修补部位进行养护和保护。

篇六:混凝土怎么修补

  

  混凝土裂缝修补的4种方法

  1、表面修补法

  表面修补法是一种简单、常见的修补方法,它主要适用于稳定和对结构承载能力没有影响的表面裂缝的处理。通常的处理措施是在裂缝的表面涂抹水泥浆、环氧胶泥或在混凝土表面涂刷油漆、沥青等防腐材料,防护同时为防止混凝土受各种作用的影响继续开裂,通常可采用在裂缝表面粘贴玻璃纤维布等措施。

  2、灌浆、嵌缝封堵法

  灌浆法主要适用对结构整体性有影响或有防渗要求的混凝土裂缝的修补,它是利用压力设备将胶结材料压入混凝土的裂缝中,胶结材料硬化后与混凝土形成整体,从而达到封堵加固的目的。常用胶结材料有水泥浆或环氧树脂、甲基丙烯酸酯、聚氨醋等化学材料。嵌缝法是裂缝封堵中最常用的一种方法,它通常是沿裂缝凿槽,在槽中嵌填塑性或刚性止水材料,以达到封闭裂缝的目的。常用的塑性材料有聚氯乙烯胶泥、塑料油膏、丁基橡胶等等;常用的刚性止水材料为聚合物水泥砂浆。

  3、结构加固法

  当裂缝影响到混凝土结构性能时,就要考虑采取加固法对混凝土结构进行处理。结构加固中常用的方法:加大混凝土结构的截面面积,在构件的角部外包型钢、采用预应力法加固、粘贴钢板加固、增设支点加固以及喷射混凝土补强加固。

  4、混凝土置换法

  混凝土置换法是处理严重损坏混凝土的一种有效方法,此方法是先将损坏的混凝土剔除,然后再置换入新的混凝土或其他材料。常用的置换材料有:普通混凝土或水泥砂桨、聚合物或改性聚合物混凝土或砂浆。

篇七:混凝土怎么修补

  

  混凝土缺陷处理方案

  混凝土缺陷修补方案

  一、编制说明

  本方案所指的混凝土缺陷是指4月16日复工检查时所发现的混凝土表面个别处有麻面、蜂窝、露筋、掉角、板面不平整等施工外观缺陷的质量问题。对其采取重新修复、处理措施方案。

  二

  、混凝土产生外观质量缺陷的原因

  混凝土本身是一种多相(体积比气相2~5%、液相13~18%、固相77~85%),多孔(凝胶孔、层间孔、毛细孔、气泡粗孔和裂缝等)存在内部原生缺陷的不均匀不连续体,另外,由于所用原材料质量的波动、计量的误差,搅拌不充分而易使新拌砼出现分层离析、泌水、干涩、板结等和易性不良的特征;又由于施工过程中模板和钢筋制作的偏差,以及浇注、振捣、成型、养护等施工操作的不当,都可以引起现浇结构的外观质量缺陷。

  三

  、混凝土外观质量缺陷处理方法

  根据国家标准GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章第一节之规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(见下表)。

  混凝土缺陷处理方案

  本工程混凝土外观质量没有严重缺陷,对已经出现的混凝土外观质量缺陷,我司出了如下技术处理方案,并成立了混凝土质量修补小组。

  混凝土质量修补小组:

  1、组

  长:姜庆忠

  2、副组长:刘松宝

  3、修补人员:陈永和

  下面对混凝土外观缺陷进行逐一描述、原因分析,并提出相应的修补措施。

  (一)露筋

  露筋是指钢筋混凝土结构内部的主筋、架立筋、分布筋、箍筋等没有被混凝土包裹而外露的缺陷。在混凝土梁和柱的结构上,任何一根主筋的单处露筋长度不大于10cm,累计不大于20cm的,可以进行修复,但梁端主筋锚固区不允许有露筋。在混凝土墙和板的结构上,任何一处露筋长度不大于20cm,累计不大于40cm的,同样可以进行修复。露筋缺陷超过上述范围时,应做结构检测和结构鉴定。

  原因分析

  混凝土缺陷处理方案

  混凝土泵管、振动棒等机械的反复冲击、工人踩踏或振动器碰触钢筋,引起钢筋变形位移而外露。

  修补措施

  拆模后发现部位较浅的露筋缺陷,须尽快进行修补。先用钢丝刷洗刷基层,充分湿润后用1:2~1:2.5水泥砂浆抹灰,抹灰厚度在1.5~2.5cm之间,并注意结构表面的平整度。

  (二)、麻面

  混凝土拆模之后,表面局部漏浆、粗糙、存在许多小凹坑的现象,称之为麻面;若麻面现象严重,混凝土局部酥松、砂浆少、大小石子分层堆积,石子之间出现状如蜜峰窝的窟窿。

  此次检查发现的麻面为混凝土表面有粗骨料,凸凹不平,粗骨料之间存在空隙,但内部没有大的空隙,粗骨料之间相互结合较牢,敲击时没有连续下落的现象,此时相当于强度比率为80%;且面积较小,易于处理。

  原因分析

  (1)

  模板安装不密实,局部漏浆严重。或模板表现不光滑、漏刷隔离剂、未浇水湿润而引起模板吸水、黏结砂浆等。

  (2)

  混凝土拌合物配合比设计不当,水泥、水、砂、石子等计量不准,造成砂浆少,石子多。

  (3)

  新拌混凝土和易性差,严重离析,砂浆石子分离,或新拌混凝土流动度太小,粗骨料太大,配筋间距过密,加之又漏振、振捣不实、振捣时间不够等。

  (4)

  混凝土下料不当(未分层下料、分层振捣)或下料过高,未设串筒、溜槽而使石子集中,造成石子砂浆离析。

  (5)

  输送到施工层面的砼料偏干时,工人直接向砼料随意大量冲水,将砂石洗得干干净净,水泥浆大量流走。

  修补措施

  (1)面积较小且数量不多的麻面与蜂窝的混凝土表面,可用1:2~1:2.5水泥砂浆抹平,在抹砂浆之前,必须用钢丝刷或加压水洗刷基层。

  (2)较大面积或较严重的麻面蜂窝,应按其全部深度凿去薄弱的混凝土层和个别突出的骨料颗粒直至正常密实的砼面为止,然后用钢丝刷或加压水洗刷表面,再用比原混凝土强度等级提高一级的细石混凝土填塞,并仔细捣实。

  混凝土缺陷处理方案

  (3)夹渣

  混凝土内部夹有杂物且深度超过保护层厚度,称之为夹渣。杂物的来源有两种情况,一是原材料中的杂物,另一个是施工现场遗留下来的杂物。面积较大的夹渣相当于削弱钢筋保护层厚度,深度较深的夹渣与孔洞无异。施工缝部位(特别是柱头和梯板脚)更易出现夹渣。本次检查发现的夹渣为锯末。

  原因分析

  (1)模板安装完毕后,现场遗留大量的垃圾杂物如锯末、木屑、小木方木块等,工人用水冲洗时不仔细,大量的垃圾杂物聚积在梁底、柱头、柱跟、梯板脚及变截面等部位,未及时清理干净。

  (2)现场工人掉落工具、火机、烟盒、水杯和矿泉水瓶等杂物及丢弃的小模板等卡在钢筋中未作处理。

  修补措施

  (1)如果夹渣是面积较大而深度较浅,可将夹渣部位表面全部凿除,刷洗干净后,在表面抹1:2~1:2.5水泥砂浆。

  (2)如果夹渣部位较深,超过构件截面尺寸的三分之一时,应先做必要的支撑,分担各种荷载,将该部位夹渣全部凿除,安装好模板,用钢丝刷刷洗或压力水冲刷,湿润后用高一个强度等级的细石混凝土仔细浇灌、捣实。

  (三)、外形缺陷

  外形缺陷及外表缺陷主要是针对清水混凝土而言,清水混凝土是利用混凝土的可塑性和材料构成的特点,根据饰面的造型技术,进行建筑艺术加工的混凝土。它在墙体或其他构件成型时,采取适当措施,使其表面具有装饰性线条和纹理质感、庄重感,并改善其色彩效果,以达到建筑立面的外观装饰设计要求,本次检查发现的是局部有掉棱掉脚部位。

  1、原因分析

  (1)

  拆模时间过早或折模时工人撬、扳、敲、击等造成缺棱掉角。

  (2)

  模板安装尺寸不准确,或模板刚度差、稳定性不够、紧固性不牢,造成棱角不直,翘曲不平、飞边凸肋等。

  2、修补措施

  (1)

  混凝土的修补,必须采用与原混凝土完全相同的原材料,按原配合比

  混凝土缺陷处理方案

  适当增减各种成分(可掺加部分白水泥),制成三种以上的现场砂浆配合比,然后分别制作实验样品(150*150mm),2天后对比颜色,采用外观颜色一致的一个配比。

  (2)

  外形缺失和凹陷的部分,先用稀草酸溶液清除表面脱模剂的油脂,然后用清水冲洗干净,让其表面湿透。再用上述配比砂浆抹灰补平。外形翘曲和凸出的部分,先凿除多余部分,清洗湿透后用砂浆抹灰补平。

  (四)现浇混凝土板面不平整、有脚印。

  1、原因分析

  施工时找平工人找平不到位,未进行覆膜养护

  2、补救措施

  板面严重不平整处在不影响钢筋保护层的情况下剔凿、用1:2~1:2.5水泥砂浆抹平。

  混凝土缺陷处理方案

  办公室卫生管理制度

  一、主要内容与适用范围

  1.本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。

  2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理

  二、定义

  1.公共区域:包括办公室走道、会议室、卫生间,每天由行政文员进行清扫;

  2.个人区域:包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。

  1.

  公共区域环境卫生应做到以下几点:

  1)

  保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。

  2)

  保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

  3)

  保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。4)

  保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5)

  保持卫生间、洗手池内无污垢,经常保持清洁,毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。6)

  保持卫生工具用后及时清洁整理,保持清洁、摆放整齐。7)

  垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理,无溢满现象。2.

  办公用品的卫生管理应做到以下几点:

  1)

  办公桌面:办公桌面只能摆放必需物品,其它物品应放在个人抽屉,暂不需要的物品就摆回柜子里,不用的物品要及时清理掉。

  混凝土缺陷处理方案

  3.

  41

篇八:混凝土怎么修补

  

  混凝土裂缝的几种修补方法

  现在建筑的结构有混凝土结构、钢结构、砌体结构、木结构,按照建筑结构所用的材料分类,每种结构都发挥着不同的作用。生活中很多建筑都是混凝土结构,可见建筑行业的地位。混凝土结构建筑在使用过程中,会出现一种非常普遍的现象,那就是混凝土裂缝。如果遇到混凝土裂缝,要及时处理。下面钢筋之家将介绍几种混凝土裂缝的修补措施。

  一、修补方法

  1、环氧树脂(灌缝胶、灌浆树脂)注射和钢丝网水泥组合法

  混凝土大裂缝先注入环氧树脂,再用钢丝网水泥包裹混凝土构件修补法。

  2、钢板粘结法

  用锤子或喷砂将混凝土表面打毛,然后用压缩空气清除松散材料和灰尘。用盐酸除去准备好的钢板表面的污垢和铁锈,然后用环氧树脂胶将钢板粘结在混凝土的受拉面上。在养护过程中,对钢材施加均匀的压力,以确保钢板和混凝土之间的结合。

  3、钢丝网水泥修补法

  用喷砂法把混凝土表面打毛,然后压缩空气除去松散的材料和尘土。在混凝土表面抹一层水泥素浆后,再抹一层1∶2水泥砂浆(厚约5mm),2h后用水泥钢钉把一层钢丝网固定在混凝土表面。抹第二层水泥砂浆,压实盖住钢丝网即可。

  4、环氧树脂注射法

  对宽度大于0.3mm的较大裂缝用环氧树脂修补。先用压缩空气喷射法将裂缝处的污垢和松散材料清除掉,每条裂缝周边用快凝环氧树脂凝结剂封住,并在裂缝端头装上喷嘴,等粘结剂养护好后,即向缝中注入结构环氧树脂。注射过程中上部喷嘴作为排出空气的通道。

  二、修补方法的比较

  1、裂缝荷载

  用钢丝网水泥修补的混凝土结构,开裂荷载增加很少。环氧树脂注射法修补结构裂缝的荷载并没有增加。钢板粘贴法修复的结构无开裂荷载。先注入环氧树脂再用钢丝网水泥修补的结构,其开裂荷载可以提高一倍以上,因为注入的环氧树脂恢复了结构的刚度,钢丝网水泥层提高了结构的惯性矩。

  2、延性

  钢丝网水泥修补结构的延性随着损伤程度的增加而降低。用环氧树脂修补的结构延性最小。钢板粘贴法修复的结构延性降低最大,修复截面已转为脆性。而采用组合法修复的结构延性实际上有所提高,但连续损伤严重的结构延性略有降低。

  3、裂缝性能

  组合修补后的结构具有良好的抗裂性。与其他方法修复的结构相比,前者的裂纹更细、更多。同样,用钢丝网水泥修补的结构,极限处的裂缝更多,比修补前更细。环氧树脂注射修补结构的裂缝最大宽度和数量与原梁相似。

  在建筑行业中,钢筋混凝土处于主导地位,钢筋混凝土结构的裂缝是影响混凝土结构安全性和耐久性的重要因素。钢筋混凝土结构裂缝是一门边缘科学,也是一项系统工程,必须综合考虑设计、材料、施工、使用和外部环境条件。当建筑物出现

  裂缝时,有必要了解裂缝产生的原因。一般裂缝都要修补。如果是结构裂缝,要做结构加固,对于混凝土裂缝要想办法加固修补。

篇九:混凝土怎么修补

  

  混凝土修补方案

  第一篇:混凝土修补方案-准备工作

  引言

  混凝土是建筑中常见的一种材料,它的强度和耐久性使其成为建筑结构中的关键元素。尽管混凝土非常强大,但它也会出现磨损和损坏。因此,混凝土维修是必要的,以保持建筑结构的安全性和可靠性。

  本文将介绍混凝土损坏的类型、损坏原因以及修复方案的准备工作

  混凝土损坏类型和原因

  混凝土损坏的类型包括表面缺陷、龟裂、腐蚀和坍落等。这些损坏通常由以下原因引起:

  1.使用错误的混凝土强度或不充分的混凝土覆盖

  2.错误的孔隙率或聚集

  3.钢的腐蚀

  4.温度变化引起的收缩和膨胀

  准备工作

  在进行混凝土修复之前,需要进行下列准备工作:

  1.评估损坏的程度和类型

  2.检查混凝土结构的支撑能力

  3.清除损坏区域周围的杂物和碎屑

  4.检查需要维修的混凝土材料是否可用

  5.选择正确的修复材料和方法

  第二篇:混凝土修补方案-修复方案

  修复混凝土的方案取决于损坏的类型和程度。以下是几种流行的混凝土修复方案:

  表面修补

  表面修补通常用于处理较小的、浅的缺陷,如表面裂缝和坑洼。修补材料可以是一种混凝土表面涂料或一个粘合剂混合物。这种修复方法的好处是速度快、经济实惠,但不适用于大范围的损坏。

  针对龟裂的修复

  深层龟裂需要更深入的修复。使用的修复材料包括环氧树脂、聚合物沙浆和微颗粒混凝土。这些材料与混凝土表面形成强大的粘附力,确保修复的龟裂不会再次开裂或破损。

  腐蚀性损坏的修复

  腐蚀通常由钢的腐蚀引起,修复可以通过改变混凝土金属的含量、表面涂层和环境条件来完成。具体的修复方案需要根据腐蚀的类型和程度进行评估。

  坍落

  相比其他种类的损坏,坍落是最严重的一种情况。坍落的修复需要完全拆除受损区域,重新浇筑混凝土。这种修复方法需要进行细致的评估和施工,以确保修复后的结构稳定。

  第三篇:混凝土修补方案-实施和维护

  实施突破和维护是保证修复工作正确执行和成功完成的关键因素。

  实施

  实施混凝土修复的过程包括:

  1.清理和去除损坏的混凝土

  2.按照制造商说明进行修复材料的调制

  3.将修复材料涂在受损区域上

  4.等待材料干燥和固化

  维护

  修复后的混凝土需要定期维护,以确保其持续稳定和安全。建议每年进行一次混凝土检查。定期维护的步骤包括:

  1.定期清理表面,以避免杂物和碎片引起损坏

  2.用油漆或其他防腐蚀涂料保护混凝土表面

  3.定期填补和修复任何新出现的损伤

  结论

  混凝土维护和修复对于保证建筑结构的可靠性和安全非常重要。正确评估损坏的类型和程度,选择合适的维修材料和方法,并在实施维修后定期维护,是确保混凝土结构持续稳定和安全的关键步骤。

篇十:混凝土怎么修补

  

  大石桥碧桂园晟石云著项目总承包工程

  混凝土修补专项施工方案

  编

  制

  人:王

  彪

  审

  核

  人:张

  勇

  审

  批

  人:黄柏盛

  编制单位:四川羽翔建筑工程有限公司

  编制时间:

  年

  月

  日

  一、麻面问题:

  现象:混凝土结构构件表面呈现出无数小凹坑麻点,但没有钢筋暴露现象。

  补救措施:如果混凝土表面作抹面或粉刷,可不作修补。否则,应在麻面部位喷水湿润后,用与混凝土同标号的砂浆抹压,将麻面抹平。

  二、蜂窝问题:

  指混凝土构件中形成蜂窝壮的窟窿,骨料间有空隙存在。

  补救措施:对小蜂窝冲刷干净后,用1∶2水泥砂浆抹面压实;对较大蜂窝,要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径10~20mm细石混凝土(比原标号高一级)仔细填塞捣实。

  三、露筋问题:

  钢筋混凝土结构表面钢筋裸露。

  补救措施:用钢丝刷或压力水冲洗干净后,在表面抹1∶2或1∶2.5水泥砂浆,使露筋部分充满,再予抹平,并保证保护层厚度。对于较深露筋,凿去薄弱混凝土和突出骨料颗粒,洗刷干净后,高标号细石混凝土或混凝土原浆填塞并压实。

  四、裂隙和夹层问题:

  指混凝土构件中混凝土成层存在,构件分隔成几个不相连的部分,有松散混凝土层及夹杂物。

  补救措施:将缝隙夹层附近的松散混凝土凿除,洗刷干净后,用1∶2水泥砂浆强力填筑密实;较严重的缝隙夹层,应彻底清除杂物,冲洗干净后,支模强力浇筑细石混凝土或在表面封闭后进行压浆处理。

  五、裂缝问题:

  对结构构件承载能力无影响的细小裂缝,可将裂缝处加以冲洗,用水泥砂浆抹补。当裂缝较大、较深时,应将裂缝附近混凝土凿成V型凹槽,扫净并湿润,然后净后用1∶2水泥砂浆抹补或干后用环氧胶泥嵌补。

推荐访问:混凝土怎么修补 修补 混凝土

本文来源:https://www.taohy.cn/fanwendaquan/gongwenfanwen/39515.html

推荐内容