欢迎来到君博文库网!

压力容器应急预案演练方案3篇

文章来源:网友投稿 时间:2023-11-21 09:44:03

篇一:压力容器应急预案演练方案

  

  压力容器应急演练预案范文(通用5篇)

  【篇一】压力容器应急演练预案

  1.目的本程序是为了确定本公司的压力容器设备爆炸紧急情况,做出应急准备和响应,并预防或减少可能伴随产生的环境影响。

  2.范围

  本程序适用于在本公司区域内有可能发生压力容器设备爆炸的紧急情况。

  3.职责

  2、设备科对压力容器设备进行日常巡检,发现隐患,查明原因及时纠正。

  3、设备管理员负责对压力容器设备及相应的设施进行定期检查,发现隐患,及时开出整改通知书,限期相关部门整改完成,并通报安全委员会。

  4.工作程序

  4.1应急准备(预防措施)

  a)生产管理部负责对压力容器设备的维保人员定期进行培训教育,增强其自防自救能力。

  b)生产管理部对消防器材及设施定期检查其数量及完好性,并进行合理的维护和保养,保持疏散通道的畅通。

  c)设备科负责对压力容器设备进行日常巡检和记录,发现隐患,查明原因及时纠正。

  d)设备科负责每半年定期组织一次对主要电器设施、电路干线的安全检查并作好相应记录,以减少隐患。

  4.2应急响应

  a)爆炸发生时,发现人员应根据发生的情况,迅速做出判断,是否先将此信息传递给公司调度,或者直接向消防队和救护中心报警。

  b)爆炸发生时,设备管理负责人在其认为安全的情况下必需及时切断电源和管道阀门;所有人员应听从临时召集人的安排,有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸现场(参见逃生图)。

  c)安全委员会临时负责人负责安排抢救工作和人员安置工作。

  4.3纠正与完善

  a)事故发生后,生产管理部和车间相应领导应组织进行原因分析,找出事故原因,采取纠正措施,并将事故分析与处理报告通报上级部门和其他相关部门。

  b)由生产管理组织对本程序进行评审与修订,使其不断完善。

  【篇二】压力容器应急演练预案

  医院压力容器应急预案

  一、总则

  1、目的为了规范压力容器应急预案的编制工作,促进医院提升应对压力容器事故的能力,及时控制和消除事故的危害,最大限度地减少事故造成的人员伤亡、财产损失,维护人民生命安全和社会稳定,特制定本预案。

  2、编制依据

  依据《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》法律、法规及有关规定,制定本预案。

  3、适用范围

  本预案适用于我院因压力容器引发的事件。

  4、工作原则

  (1)

  统一指挥,分级负责,协调行动。

  (2)

  职责明确,力量集中,措施得力。

  (3)个人自救与单位救援结合。

  二、应急救援组织机构与职责

  压力容器事故应急救援领导小组是医院压力容器事故应急救援领导机构和指挥机构,日常工作机构设在医院总务科。

  压力容器事故应急救援领导小组

  组长:(院长)

  副组长:(副院长)

  成员:(医务科主任

  (医务科副主任)

  (药剂科主任)

  (护理部主任)

  (感控科主任)

  办公室主任)

  (设备科主任)

  各临床科主任及护士长

  领导小组下设办公室,办公室设在总务科,由副院长***兼任办公室主任,***任办公室副主任。

  压力容器事故应急救援工作小组

  警戒保卫组:总务科、保卫科

  抢险救灾组:总务科

  医疗救护组:各科室主任护士长

  后勤保障组:***

  通信联络组:***

  善后工作组:***

  三、压力容器事故应急救援领导小组职责

  1、组织制订特种设备事故应急救援预案;

  2、负责人员、资源配备,应急队伍的调动;

  3、确定现场指挥人员;

  4、协调事故现场有关工作;

  5、批准应急求援预案的启动与终止;

  6、及时做好事故信息的上报工作;

  8、组织应急预案的演练;

  四、预警和预防机制

  医用氧舱使用科室应对医用氧舱的各类危险源实行安全监控,及早发现可能产生事故的隐患并采取预警措施。

  医用氧舱应急救援指挥部负责监督各部门、各岗位落实安全监测、监控和预警措施。

  医用氧舱单位必须使用符合安全技术规范要求、验收检验合格的氧舱。在投入使用前,核对经过审查鉴定的设计文件、产品质量合格证明,安装及使用维修说明,监督检验证明等文件,并取得当地质量技术监监督部门颁发的使用许可证。建立完善的医用氧舱安全管理制度和岗位安全责任制度,认真实施。实行科学管理、规范使用、精心检查,定期分析医用氧舱的安全状况,及时发现、消除危险源。医用氧舱使用单位应加强对管理人员和操作人员的技术培训和安全教育,保证医用氧舱从业人员具备必要的安全知识,维护管理人员必须持证上岗,在医用氧舱的使用过程中严格执行医用氧舱的操作规程和有关的安全规章制度。

  五、事故确认及应急救援预案的启动

  1、应急救援指挥部接到突发事件情况报告后,首先要对现场事故危害情况进行初始评估,并立即组织相关人员到达现场,尽快对事故发生的基本情况做出确认。包括确认事故地点、事故形式、事故类型、影响范围、事故危害扩展的趋势以及人员伤亡和财产损失情况等,分析控制事故和应急救援的流程及技术要求,针对事故引发或可能引发的次生灾害,提出防范措施、紧急处理措施以及启动相关应急救援预案的建议。通知有关部门、单位,采取相应行动,各司其职,各尽其责,相互配合,开展应急救援行动。先期处置的同时,对于无法控制事故状态,需要救援时,应在在总指挥的统一指挥下,实施救援预案,并逐级上报,请求启动相应的应急救援预案。

  2、事故现场的保卫与人员疏散

  3、应急救援中的医疗措施

  六、现场清理和恢复

  事故处理完毕后,应及时清理现场,做好医用氧舱的全面检查。医用氧舱在重新投入使用之前,必须由具备A5资格的生产厂家经全面检查并进行大修,在消除所有事故隐患后,按照有关法规和标准规定的内容经特种设备检验机构监督检验并验收检验合格后,经应急救援指挥部总指挥审核同意后,方可恢复工作。检验不合格,存在严重事故隐患、无改造、维修价值,医用氧舱使用单位应当及时予以报废,并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

  应急工作终止后,应急救援指挥部及时组织分析、评估本次应急救援工作,总结经验教训,提出改进建议,修订完善应急救援预案。

  七、保障措施

  1、通信与信息保障措施

  保障报警、通信器材完好,保证信息渠道24小时畅通。并做好以下几项工作:

  (2)各相关机构和部门负责人应保证通信的畅通,原则上应全天开通手机;

  2、救援装备和物资保障

  (1)医用氧舱使用单位应建立应急救援设备、设施与物资列表。

  (2)定期检查救援设备完好情况,检验其安全性能,损坏、质量出现问题或过期应立即报废,及时更换、添置。

  (3)每年初编制救援装备和物品的更新、充实计划,经费上予以保证,年底总结、改进。

  3、应急队伍保障

  明确各类应急响应的人力资源,包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。

  4、费保障

  5、培训与演练

  (1)医用氧舱使用单位应制定培训计划及落实的措施提高应急人员的素质、能力。医用氧舱维护管理人员应按国家相关规定持证上岗。

  (2)人员调动时,对应急救援岗位及时更换补充和培训;工作人员轮休期间,保证在岗应急救援力量。

  (3)加强对工作人员预防、避险、避灾、自救、互救等安全知识的教育培训,每半年组织一次《预案》的学习,进行全员培训,提高应急意识、自我保护能力,落实、改进参与救援的措施。

  (4)医用氧舱使用单位应制定应急预案演练的计划,按计划组织实施。

  (5)预案演习制度化、规范化。使全体员工熟练掌握应急救援的程序、方法,增强各部门的协调性。每年至少进行一次预案演练,检验应急行动与预案的符合性,应急预案的有效性和缺陷的评估。演练结束后要备案记录,对演练情况进行评估、总结,及时发现问题,完善预案。

  【篇三】压力容器应急演练预案

  山东中佳新材料有限公司

  压力容器专项应急预案

  1、总则

  1.1编制目的为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,最大限度地减少事故造成的人员伤亡、财产损失,结合公司自身实际情况,特制订本预案。

  1.2编制依据

  依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备事故报告和调查处理规定》等法律、法规及有关规定,制定本预案。

  1.3工作原则

  1.3.1以人为本,安全第一。始终把保障员工的生命安全放在首位,认真做好预防事故工作,切实加强员工和应急救援人员的安全防护,最大限度地减少事故灾难造成的伤亡和财产损失;

  1.3.2积极应对,立足自救。认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针,努力完善安全管理制度和应急预案体系,准备充分的应急资源,落实各级岗位职责,做到人人清楚事故特征、类型、原因和危害程度,遇到突发事件时,能够及时迅速采取正确措施,积极应对、立足自救;

  1.3.3统一领导,分级管理。应急救援组织机构在总指挥统一领导下,负责指挥、协调处理突发事故灾难应急救援工作,有关部门应按照各自职责和权限,负责事故灾难的应急管理和现场应急处臵工作;

  1.3.4依靠科学,依法规范。遵循科学原理,充分发挥专家的作用,实现科学民主决策。依靠科技进步,不断改进和完善应急救援的方法、装备、设施和手段,依法规范应急救援工作,确保预案的科学性、权威性和可操作性;

  1.3.5预防为主,平战结合。坚持事故应急与预防工作相结合。加强重大危险源管理,做好事故预防、预测、预警和预报工作。做好应对事故的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备,加强培训演练,做到常备不懈。将日常管理工作和应急救援工作相结合,搞好宣传教育,提高全体员工的安全意识和应急救援技能。

  2、应急救援组织机构及职责

  2.1应急救援组织机构

  2.1.1根据公司实际情况,成立压力容器、管道事故应急救援组织机构,救援组织机构负责对事故应急救援的组织、指挥、协调等工作,救援组织机构总指挥由公司总经理担任;

  2.1.2成立中佳公司事故应急指挥小组

  总指挥:总经理

  副总指挥:生产部经理、综合部主任

  成员:应急指挥协调组、抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

  事故应急救援指挥部以应急救援领导小组为基础,在事故发生时设置事故应急救援指挥部,指挥部设在中佳公司调度室。

  事故应急救援指挥部下设四个工作组,分别为:

  应急指挥组:生产部

  抢险救援组:安全保卫科、设备供应科、事故作业区(及其它作业区)

  后勤保障组:综合部、生产办公室

  医疗救护组:招远市人民医院

  2.2应急救援组织机构成员及职责

  2.2.1总指挥:

  (1)组织制订压力容器事故应急救援预案;

  (2)负责人员、资源配备和应急队伍的调动;

  (3)确定现场指挥人员;

  (4)协调事故现场有关工作;

  (5)批准本预案的启动与终止;

  (6)事故状态下设立的办公室、警戒保卫组、抢险救灾组、医疗救护组、后勤保障组、通信联络组、善后工作组等内部机构的工作职责及各级人员的职责;

  (7)压力容器事故信息的上报工作;

  (9)组织应急预案的演练;

  (10)接受政府的指令和调动。

  2.2.2副总指挥:

  (1)协助总指挥落实抢险方案。

  (2)按照总指挥指令,协助组长,指挥抢险工作。

  (3)总指挥因故不在时,全权指挥抢险工作。

  2.2.3应急指挥组

  2.2.4抢险救援组:

  (1)在统一指挥下,按事故处臵程序正确进行现场事故处臵,尽量减少损失。

  (2)在现场处臵时确保人员安全,包括自身安全。

  (3)负责布臵安全警戒保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通。

  (4)加强保卫工作,禁止无关人员车辆通行。

  (5)指挥紧急情况下的人员疏散。

  2.2.5后勤保障组:

  (1)负责应急状态下应急物资的供应保障。

  (2)负责交通车辆的保障。

  2.2.6医疗救护组:

  (2)组织救护车辆及医疗人员,器材进入指定地点。

  (3)组织现场抢救伤员。

  2.3各小组职责和分工

  为明确各自职责,提高抢险救援的协调指挥能力和救援效率,其各自职能规定如下:

  2.3.1总指挥职责:发生重特大安全事故时,发布应急救援命令,启动应急响应,负责整个应急救援行动和指挥,向上级有关部门报告抢险救援情况,请求外部增援及下达关闭应急救援命令。

  2.3.2副总指挥:及时组织队伍赶赴事故现场,迅速了解事故现场情况,并向总指挥报告受灾情况,根据现场实际情况,正确决策和指挥现场的救援和抢险,组织现场保护,负责伤员抢救,事故善后处置工作。

  2.3.3应急指挥协调组

  负责现场指挥救援、通讯联络、事故调查,救援过程中的技术、战术支持。

  应急指挥组由生产科、技术科组成。其各部门职责如下:

  隶属于应急指挥组,生产部(包括调度室)负责应急救援的通讯和联络工作。生产部经理、调度长负责调集救援的一切资源投入抢险。包括及

  时组织人力、物力,调派车辆、设备、资财等投入抢险救援工作。全力保障通讯、动力、照明、运输工作的畅通。

  2.3.4抢险救援组

  负责集结抢险救援队,现场人员、设备的抢险救援工作。

  抢险救援组由安全保卫科、设备科、事故作业区(及其他作业区)组成。其各部门职责如下:

  2.3.4.2设备科:负责抢险过程中与设备安全有关的抢险方案的组织和落实工作。组织事故后设备维护和抢修,为恢复生产做好前期准备工作。

  2.3.4.3事故单位(及其他作业区):为救援抢险提供人力保障,事故单位平时要组织自己的义务抢险队,进行应急预演,并根据预案贮备抢险救援的工具和设备以备应急之需。发生特大安全事故时,要在确保自身安全的前提下组织职工自救和应急避险。

  2.3.5后勤保障组

  负责抢险救援时的物资供应和后勤保障。后勤保障组由综合部、财务部组成;

  2.3.5.1综合部负责领导用车,应急救援文件传输以及对外接待和信访调节工作;负责应急时期的食品、饮用水的供应。

  2.3.5.2财务部负责应急物资、材料的储备、供应工作。

  2.3.6医疗救护组

  招远市人民医院,为我厂应急救援的主要医,疗救治力量。医疗救护组主要负责应急期间伤病员的现场处置、救治工作。

  3、压力容器安全状况分析

  类别

  项目

  内容

  容

  器

  及

  参

  数

  容器名称

  氮气罐

  容器台数

  3台

  容器工艺类别

  □反应R□换热E□分离S存储C

  介质属性

  □清洁□易爆□有毒□腐蚀深冷□高温

  最高工作压力

  0.82Mpa

  工作温度

  -196℃

  周

  边

  情

  况

  周边建筑分布

  □密集不密集

  周边人员分布

  □密集不密集

  易燃易爆场所

  □靠近易燃易爆场所不靠近易燃易爆场所

  道路情况

  通畅、无堵塞□拥挤、堵塞

  消防队位置

  □5公里内10公里内□10公里以上

  4、危险辨识与灾害后果预测

  4.1危险源分析辨识

  4.1.1压力容器

  (1)超压引起爆炸:安全阀、压力表等安全附件失效;误操作;容器压力、温度异常;周边环境温度骤升等因素都可能引起超压爆炸;

  (2)泄漏引起爆炸:当介质属易燃易爆介质时,由于法兰、阀门等密封面及本体发生泄漏时,有可能引起泄漏周边爆炸进而引起容器爆炸;

  (3)泄漏引起窒息、中毒:由于法兰、阀门等密封面及本体发生泄漏时,介质将引起人员窒息,当介质为有毒介质时引起人员中毒;

  (4)泄漏引起人员烫伤:由于法兰、阀门等密封面及本体发生泄漏时,或容器爆炸时,高温介质将引起人员烧伤、烫伤;

  (5)泄漏引起人员冻伤:由于法兰、阀门等密封面及本体发生泄漏时,低温液体将引起人员冻伤。

  4.1.2、车间及周边建筑

  (1)由于压力容器的爆炸其碎片可能伤人;

  (2)由于压力容器的爆炸其发生的冲击波可能伤人;

  (3)由于压力容器的爆炸可能引起厂房及周边建筑的倒塌而伤人;

  (4)由于压力容器的爆炸泄漏引起火灾。

  4.2险情分类

  险情级别

  险情分类

  一般

  重大

  特大

  泄露

  无毒、非易燃易爆介质较大面积泄露

  有毒、易燃易爆介质较大泄露,高毒介质泄露

  爆炸

  非有毒,易燃易爆介质容器引起爆炸

  有毒、高毒易燃易爆介质容器爆炸

  火灾

  车间内小范围火灾,但消防设备齐全

  车间级周边大面积火灾

  车间级周边大面积火灾,且周边有易燃易爆品及设备

  5、预防机制

  (1)压力容器安全管理制度和岗位安全责任制度;

  (2)专门机构或者设专(兼)职人员;

  (3)定期分析压力容器安全状况,完善事故应急救援预案;

  (4)使用登记、定期检验制度;

  (5)企业日常检查制度;

  (6)隐患排查治理制度;

  (7)作业人员培训考核、持证上岗制度;

  (8)压力容器安全状况的定期报告制度。

  6、应急响应

  6.1应急响应程序

  6.1.1报警

  (1)发生事故后,第一发现人应立即向应急总指挥(副总指挥)汇报事故情况;

  6.1.2启动救援预案并组建救援队伍

  (1)应急总指挥或副总指挥接到事故报告后,应立即启动救援预案并通知应急救援组织机构有关成员到达事故现场;

  (2)组织机构各位成员接到通知后,立即组织本组工作人员及抢险装备,然后赶往事故现场,向现场总指挥报到,接受任务,了解现场灾害情况,实施统一的救援工作;

  (3)按各组分工进行抢险。

  6.1.3通报:根据“救人第一和准确、迅速、集中力量打歼灭战”的指导思想,利用本单位内部的各种宣传、通讯工具,向本单位人员发送通报。

  通报内容:

  (1)事故发生情况;

  (2)人员情绪的稳定;

  (3)疏散人员和救护。

  6.2应急疏散

  6.2.1原则

  (1)在事故险情出现时,现场指挥人员首先疏散无关人员撤离险区;

  (2)只要事故险情无法控制,涉及职工生命安全,立即下达紧急疏散命令,紧急疏散命令只能由应急总指挥下达;

  (3)险情现场的指挥人员确定现场抢险人员全部撤离后再撤离;

  (4)疏散命令下达后,视事故险情出现地点和方向,以最近的路线和最少的时间,迅速撤离。特殊情况下,可翻墙或采取其他措施撤离。

  6.2.2应急疏散程序

  (1)在抢险过程中,应急总指挥时刻关注事故险情变化,如果险情无法控制,应下达紧急疏散命令;

  (2)应急疏散命令下达后要及时传达给每一部门每个人,各部门要迅速组织人员撤离;

  (3)撤离要按次序按应急疏散路线有序进行。

  6.2.3应急疏散路线图

  6.2.4应急疏散和自救的主要方法一般情况下,绝大多数遇险人员可以安全地疏散或自救,脱离险境。因此必须坚定自救的意识,不要惊慌失措,要冷静观察,争取可行的措施进行疏散自救。

  (1)疏散时如果人员较多或能见度很差时,应在熟悉疏散通道布臵的人员带领下,迅速地撤离事故现场。带领人可用绳子带领,用“跟着我”的喊话或前后扯衣襟的方法将人员撤至室外或安全地点;

  (2)在撤离事故现场的途中被浓烟所围困时,由于浓烟一般是向上流动,地面上的烟雾相对比较稀薄,因此可争取低姿势行走或匍匐穿过浓烟;如果有条件,可用湿毛巾捂住嘴、鼻或用短呼吸法,用鼻子呼吸,迅速撤出烟雾区;

  (3)楼房楼下着火时,楼上人员不要惊慌失措,应根据现场不同情况争取正确的自救措施;

  (4)火灾时自身衣帽一旦着火,应尽快地把衣帽脱掉,如果来不及可把衣服撕碎扔掉,切记不能奔跑,那样会使身上的火越烧越旺,还会把火种带到其他场所,引起新的火点;身上着火可就地躺下打滚,把身上的火压灭。在场人员可帮助灭火。

  6.3事故现场处臵要点

  6.3.1发现泄漏时要马上切断进汽阀门及泄漏处前端阀门;

  6.3.2发生超压超温时要马上切断进汽阀门,对于反应容器停止进料,对于无毒非易燃介质,要打开放空管排汽,对于有毒易燃易爆介质要打开放空管,但要将介质通过接管排至安全地点;

  6.3.3属超温引起的超压除采取第2条措施外还要通过水喷淋冷却以降温。

  6.3.3.1容器本体泄漏或第一道阀门泄漏要根据容器、介质不同研制专用堵漏技术和堵漏工具;

  6.3.3.2易燃易爆介质泄漏时要对周边明火进行控制,切断电源,严禁一切用电设备运行,防止静电产生。

  6.4安全警戒:

  (1)加工场外围警戒:消除路障,劝导行人撤离现场。如起火为迎接消防人员及到达现场要创造有利条件;

  (2)消防人员到达现场后,由厂指挥部立即向消防指挥报告事故发生情况,并移交指挥权,听从公安消防人员的调遣;

  (3)保护事故现场,禁上无关人员进入,并积极协助消防公安等有关部门调查事故发生原因。

  6.5事后处理

  (1)积极配合质监部门,安监部门等进行事后处理;

  (2)做好伤亡人员的善后及安抚工作;

  (3)在24小时内写出书面报告,报送质监部门、安监部门等有关部门。事故报告内容:

  ①发生事故的单位及事故发生的时间、地点;

  ②事故单位行业类型、经济类型、企业规模;

  ③事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失和初步估计;

  ④事故原因、性质的初步判断;

  ⑤事故抢救处理的情况和采取的措施;

  ⑥需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的有关事宜。

  7、保障措施

  7.1通信与信息保障措施

  7.1.2保障报警、通信器材完好,保证信息渠道24小时畅通;

  7.2救援装备和物资保障

  7.2.1制订应急救援设备、设施与物资清单,包含但不限于抢修工具、个人防护用品、消防设施、医疗设备等,同时应保证其可靠有效;

  7.2.2应急救援设备、物资(经费)有保障;

  8、培训队伍保障

  8.1应急救援培训

  (1)制定应急培训计划。

  (2)对重点岗位,重点岗位操作人员进行应急处臵的培训;

  (3)全员培训,提高应急意识、自我保护和参与救援的措施与能力。

  8.2演习(演练)

  (1)每年至少进行一次事故应急救援演习,提高救援人员的熟练程度,验证应急救援预案的有效性,从而保证发生事故时能得到妥善处理,减少不必要的损失;

  (2)演习应结合本单位的具体情况,对可能出现的意外事件和事故进行有针对性的救援演习;

  (3)每次演习可针对一种情况,也可结合多种情况综合演习。演习结束后压力容器安全管理人员负责及时做好记录工作,填写事故应急救援演习记录表,针对出现的问题和不足,认真总结,做好整改工作。

  9、预案发布、培训和更新

  9.1应急预案的发布应急救援预案编制后组织或邀请专业人士进行审定,并由单位主要负责人批准后发布、实施。

  9.2预案的培训和更新

  9.2.1预案在发布后应组织预案所涉人员学习贯彻、演习演练;

  9.2.2演习演练至少一年一次,根据演练的情况,对预案进行更新;

  9.2.3根据人员变动、设备参数改变、演习演练验证结果、新经验新教训,以及法律法规、主管部门和地方政府要求的改变等实际情况,对预案进行更新和修订。

  9.3预案上报重点监控特种设备使用单位的预案发布或更新后应报送特种设备安全监察部门和当地人民政府及有关部门备案。

  9.4监督检查依据《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》和其他法律、法规的规定,接受上级主管部门对本预案的制定、完善、演练进行监督检查。

  压力容器常见故障及事故处臵方案

  一、事故原因

  1、违章作业

  (1)作业人员未经培训,无证上岗;

  (2)未对设备进行臵换或臵换不彻底就试车或打开人孔进行焊接检修,空气进入容器内形成爆炸性混合物而爆炸;

  (3)用可燃、助燃气体(如氧气、合成系统的精炼气、碳化系统的变换气)补压、试压、试漏;

  (4)未做动火分析、动火处理(如未加盲板将检修设备与生产系统进行隔离,或盲板质量差,或采用石棉板盲板),未办理动火证就动火作业;

  (5)带压紧固设备的阀门和法兰的螺栓;

  (6)盲目追求产量,超压超负荷运行;

  (7)不按有关规定执行,经验从事。

  2、操作失误

  (1)设备臵换清扫时,臵换顺序错误;

  (2)操作中错开阀门,或开关阀门不及时。或开关阀门顺序错误,致使设备憋气或气体倒流超压,引起物理爆炸;

  (3)投料过快或加料不均匀引起温度剧增,或使设备内母液凝固;

  (4)投错物料,使其在回收工序中受热分解爆炸。

  3、设备制造缺陷

  (1)自制或自制改装的设备,材质不符合要求,没按规定和技术要求进行加工;

  (2)焊接质量太差,如设备焊接处有明显的与母材未熔合、连续点状夹渣、气孔、裂纹,或焊接口未开坡口、焊肉薄厚不均等;

  (3)没有严格按设计图纸加工,给设备事故留下隐患;

  (4)选用旧设备或代用设备,因材料性能不明或自身缺陷而发生事故。

  4、未按规定检验或因客观原因无法实施检验,致使设备存在缺陷未及时发现未按规定检验或因客观原因无法实施检验;

  (1)设备不能及时进行年度检查和定期全面检验等;

  (2)设备维修改造时,不能按规定报检,未进行监督检验,改造维修质量不能得到保证;

  (3)因需拆保温及设备不能更换触媒等原因,不能实施定期检验;

  (4)因设备结构原因,不能进行定期检验。

  5、安全附件及安全保护装臵损坏失效

  (1)设备运行中,因仪表接管漏气、阀门密封不严等引起可燃易爆气体泄漏;

  (2)仪表装臵失灵、损坏;

  (3)安全阀、爆破片等安全泄压装臵失灵,致使容器超压爆炸;

  (4)安全装臵安装质量不好,以致在正常使用中自行动作,使容器内物料喷出而引起事故;

  (5)容器上的压力表、温度计、液位计等破损,安全附件未按要求进行定期校验等原因造成物料泄漏引起事故。

  6、腐蚀及其他原因

  (1)由于设备、环境、介质等因素影响,存在较严重的腐蚀。设备腐蚀速率快,未及时发现腐蚀等;

  (2)使用单位管理不到位;

  (3)设备长期储存,温度过高引起自聚反应或充装可燃性液化气体过量,高温下储存和运输中气体受热膨胀,压力剧增而引起爆炸。

  二、处理措施

  1、超压

  1.1处理的方法和步骤

  (1)压力容器操作人员根据具体操作方案,操作相应阀门及排放装臵,将压力降到允许范围内;

  (2)立即通知工艺运行、设备管理部门查明原因、消防隐患;

  (3)超压情况可能会影响相关设备安全使用,应立即继续降压、直到停车;

  (4)超压情况所涉及的受压元件、安全附件是否正常;

  (5)修理或更换受压部件;

  (6)详细记录超压情况,受压部件的修理、更换情况。

  1.2预防措施:

  (1)遵守工艺纪律,严格按照压力容器系统的工艺规程进行操作;

  (2)加强巡查,注意观察、记录相关仪表的显示;

  (3)加强工艺操作人员的培训,熟悉掌握工艺流程、操作规程和应急预案。

  2、超温

  2.1方法和步骤:

  (1)压力容器操作人员根据具体操作方案,立即操作相应阀门,喷淋装臵将温度降到允许范围内;

  (2)立即通知工艺运行、设备管理部门查明原因,消除隐患;

  (3)超温情况可能会影响相关设备安全使用,应立即继续降温、降压、直至停车;

  (4)检查超温所涉及的受压元件、安全附件的外、变形等安全状况;

  (5)修理或更换受损部件;

  (6)详细记录超温情况,受损部件的修理、更换情况。

  2.2预防措施

  (1)遵守工艺纪律,严格按照压力容器系统的工艺规程进行操作;

  (2)加强巡查,注意观察、记录相关仪表的显示;

  (3)加强工艺操作人员的培训,熟悉掌握工艺流程、操作规程和应急预案。

  3、异常声响

  3.1方法和步骤:

  (1)压力容器操作人员立即观察设备压力、温度等运行参数是否正常;

  (2)立即通知工艺运行、设备管理部门查明原因;

  (3)原因不明应立即降压、直到停车;

  (4)检查异常响声所涉及的受压元件、安全附件的外观、变形等安全状况;

  (5)修理或更换受损部件;

  (6)详细记录超温情况,受损部件的修理、更换情况。

  3.2预防措施

  (1)遵守工艺纪律,严格按照压力容器系统的工艺规程进行操作;

  (2)加强巡查,注意观察、记录相关仪表的显示;

  (3)加强工艺操作人员的培训,熟悉掌握工艺流程、操作规程和应急预案。

  4、异常变形

  4.1方法和步骤:

  (1)压力容器操作人员根据具体应急预案,操作相应阀门,立即停车;

  (2)通知工艺运行、设备管理部门查明原因;

  (3)对变形部位进行检查;

  (4)修理或更换变形受损部件;

  (5)详细记录超压情况,受压、受损部件的修理、更换情况;

  5、泄漏方法和步骤:

  (1)压力容器操作人员根据具体应急预案,操作相关阀门,立即降压停车;

  (2)通知应急人员救援队伍、设备管理部门、工艺运行部门;

  (4)切断电源,做好消防准备,防止泄漏的易燃易爆介质爆炸;

  (5)封闭泄漏现场,将泄漏设备与周围相连系统断开;

  (6)堵塞泄漏部位,将设备内介质倒入备用容器;

  (7)通知当地特种设备安全监察机构、检验机构;

  (8)查明泄漏原因,修理、更换受损部件;

  (9)详细记录泄漏情况,受损部件的修理、更换情况;

  (10)应注意泄漏物质对环境的影响、妥善处理或者排放,重大泄漏应有及时向公众分布,必要时作好疏散工作。

  6、异常振动

  6.1方法和步骤:

  (1)压力容器操作人员根据具体应急预案、确认振动源,并予以消除;

  (2)有可能造成设备损伤的,应停车检测。

  6.2预防措施

  (1)加强工艺纪律,避免操作参数的异常波动;

  (2)加强巡检,检查管道系统支吊件完好程度等情况,及时发现问题,消除隐患。

  【篇四】压力容器应急演练预案

  压力容器事故应急预案

  编制:

  审核:

  批准:

  二〇一七年四月

  1编制依据

  为了有效预防、及时控制和消除突发性特种设备重、特大事故的危害,最大限度地减少特种设备重、特大事故造成的损失,根据《特种设备安全监察条例》要求,结合本项目工程特点,制定本预案。

  2指导原则

  根据《中华人民共和国消防条例》和处置突发事件的精神,结合工地实际,认真贯彻“安全第一,常备不懈,以防为主,全力抢险”的消防工作方针和“预防为主、防、抗、救相结合”的减灾方针,健全以工区项目经理负责制为核心的各种岗位责任制,真正做到思想、组织、措施、队伍、物资五落实,实行统一领导,分工负责,调动各方力量,做好沿线消防抢险的各项工作。3组织机构及职责

  3.1应急组织体系

  为了应对火灾及爆炸事故的发生,拌合站成立了应急组织机构(见下图)。

  3.2指挥机构及其职责

  3.2.1应急办公室

  a、协助事故现场总指挥工作;

  b、负责紧急情况的上传下达。

  应急组织机构图

  3.2.2事故现场总指挥

  a、所有事故现场操作的指挥和协调;

  b、现场事故评估;

  c、保证现场人员和公众应急反应行动的执行;

  d、控制紧急情况;

  e、现场应急反应行动的指挥,与在应急指挥中心的反应操作副总指挥的协调;

  f、作好应急救援处理现场指挥权转化后的移交和应急救援处理协助工作;

  3.2.3伤员营救组

  a、引导现场作业人员从安全通道疏散;

  b、对受伤人员进行营救至安全地带。

  3.2.4物资抢救组

  a、抢运可以转移的场区内物资;

  b、转移可能引起新危险源的物品到安全地带。

  3.2.5通讯组

  a、随时掌握现场事态,及时向应急办公室汇报;

  b、迅速将办公室的有关指示准确传达到各个有关部门。

  3.2.6保卫疏导组

  a、对场区内外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅通的工作;

  b、疏散场区外的居民撤出危险地带;

  3.2.7抢险物资供应组

  a、迅速调配抢险物资器材至事故发生点;

  b、提供和检查抢险人员的装备和安全配备;

  c、及时提供后续的抢险物资。

  3.2.8后勤供给组

  a、迅速组织后勤必须供给的物品;

  b、及时输送后勤供给物品到抢险人员手中。

  3.2.9现场临时医疗组

  a、对受伤人员作简易的抢救和包扎工作;

  b、及时转移重伤人员到医疗机构就医。

  4预防措施

  4.1空压机在作业过程中应防止触电或因燃料燃尽,空磨时间过长,导致爆炸,引发大火的事故发生。

  4.2生产过程中,各种设备的使用应严格按照机械设备安全操作规程的要求进行操作。

  4.3各种机械设备要按照制定的维修保养计划及时进行维修保养,并严格执行设备管理有关规定,发现问题及时处理。

  5应急救援过程中注意事项

  5.1压力容器发生爆炸事故后,为防止事故扩大,压力容器、压力管道所有阀门应迅速关闭或采取堵漏;对可燃气体和油类应用沙石或二氧化碳、干粉等灭火器进行灭火,同时设置隔离带以防火灾事故蔓延;对受伤人员立即实行现场救护,伤势严重的立即送往附近医院。

  5.2压力容器、压力管道发生泄漏中毒事故后,现场抢险人员必须佩带过滤式防毒面具或口罩、氧气呼吸器等进行呼吸防护,进入现场关闭所有通气阀门或采取堵漏,并将救出人员抬至通风空气新鲜处进行现场救护,中毒严重的应立即送往附近医院。

  【篇五】压力容器应急演练预案

  1总则

  1.1编制目的为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,最大限度地减少事故造成的人员伤亡、财产损失,结合公司自身实际情况,特制订本预案。

  1.2编制依据

  依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备事故报告和调查处理规定》等法律、法规及有关规定,制定本预案。

  1.3工作原则

应急救援组织机构在总指挥统一领导下,负责指挥、协调处理突发事故灾难应急救援工作,有关部门应按照各自职责和权限,负责事故灾难的应急管理和现场应急处置工作;

  2应急救援组织机构及职责

  2.1应急救援组织机构

  2.1.1根据公司实际情况,成立压力容器、管道事故应急救援组织机构,救援组织机构负责对事故应急救援的组织、指挥、协调等工作,救援组织机构总指挥由公司总经理担任;

  2.1.2救援组织机构下设现场处置组、警戒疏散组、后勤保障组、医疗救护组、通信联络组、善后工作组等见图1。

  2.2应急救援组织机构成员及职责2.22.2.1总指挥:

  (1)在统一指挥下,按事故处置程序正确进行现场事故处置,尽量减少损失。

  (2)在现场处置时确保人员安全,包括自身安全。

  2.2.4警戒疏散组:

  (1)负责布置安全警戒保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通。

  (2)加强保卫工作,禁止无关人员车辆通行。

  (3)指挥紧急情况下的人员疏散。

  2.2.5后勤保障组:

  (1)负责应急状态下应急物资的供应保障。

  (2)负责交通车辆的保障。

  2.2.6医疗救护组:

  (2)组织救护车辆及医疗人员,器材进入指定地点。

  (3)组织现场抢救伤员。

  2.2.7通讯联络组:

  3压力容器安全状况分析

  类别

  项目

  内容

  容

  器

  及

  参

  数

  容器名称

  容器台数

  台

  容器工艺类别

  □反应R□换热E□分离S□存储C

  介质属性

  □清洁□易爆□有毒□腐蚀□深冷□高温

  最高工作压力

  Mpa

  工作温度

  ℃

  周边建筑分布

  □密集□不密集

  周

  边

  情

  况

  周边人员分布

  □密集□不密集

  易燃易爆场所

  □靠近易燃易爆场所□不靠近易燃易爆场所

  道路情况

  □畅通、无堵塞□拥挤、堵塞

  消防队位置

  □5公里内□10公里内□10公里以上

  4危险辨识与灾害后果预测

  4.1危险源分析辨识

  4.1.1压力容器

  (1)超压引起爆炸:安全阀、压力表等安全附件失效;误操作;反应容器物料添加量、压力、温度异常;周边环境温度骤升等因素都可能引起超压爆炸;

  (2)泄漏引起爆炸:当介质属易燃易爆介质时,由于法兰、阀门等密封面及本体发生泄漏时,有可能引起泄漏周边爆炸进而引起容器爆炸;

  (3)泄漏引起中毒:由于法兰、阀门等密封面及本体发生泄漏时,有毒介质将引起人员中毒,爆炸事故当介质为有毒介质时更将引起严重人员中毒;

  (4)泄漏引起人员烫伤:由于法兰、阀门等密封面及本体发生泄漏时,或容器爆炸时,高温介质将引起人员烧伤、烫伤;

  (5)泄漏引起人员冻伤:由于法兰、阀门等密封面及本体发生泄漏时,或容器爆炸时,深冷液体将引起人员冻伤。

  4.1.2、车间及周边建筑

  (1)由于压力容器的爆炸其碎片可能伤人;

  (2)由于压力容器的爆炸其发生的冲击波可能伤人;

  (3)由于压力容器的爆炸可能引起厂房及周边建筑的倒塌而伤人;

  (4)由于压力容器的爆炸泄漏引起火灾。

  4.2险情分类

  险情级别

  险情分类

  一般

  重大

  特大

  泄露

  无毒、非易燃易爆介质较大泄露

  有毒、易燃易爆介质较大泄露,高毒介质泄露

  爆炸

  非有毒,易燃易爆介质容器引起爆炸

  有毒、高毒易燃易爆介质容器爆炸

  火灾

  车间内小范围火灾但消防设备周全

  车间及周边大面积火灾

  车间及周边大面积火灾、且周边有易燃易爆品及设备

  4.3灾害后果预测

  本预案编制时对灾害后果进行预测,对灾害影响的地域范围、人员数量、重要或居民建筑物等因素也予以充分考虑。

  5预防机制

  根据“救人第一和准确、迅速、集中力量打歼灭战”的指导思想,利用本单位内部的各种宣传、通讯工具,向本单位人员发送通报。

  通报内容:

  (1)事故发生情况;

  (2)人员情绪的稳定;

  (3)疏散人员和救护。

  6.2应急疏散

  6.2.1原则

  6.2.4应急疏散和自救的主要方法

  一般情况下,绝大多数遇险人员可以安全地疏散或自救,脱离险境。因此必须坚定自救的意识,不要惊慌失措,要冷静观察,争取可行的措施进行疏散自救。

  (1)疏散时如果人员较多或能见度很差时,应在熟悉疏散通道布置的人员带领下,迅速地撤离事故现场。  (2)对重点岗位,重点岗位操作人员进行应急处置的培训;

  应急救援预案编制后组织或邀请专业人士进行审定,并由单位主要负责人批准后发布、实施。

  9.2预案的培训和更新

  9.2.1预案在发布后应组织预案所涉人员学习贯彻、演习演练;

  9.2.2演习演练至少一年一次,根据演练的情况,对预案进行更新;

  9.2.3根据人员变动、设备参数改变、演习演练验证结果、新经验新教训,以及法律法规、主管部门和地方政府要求的改变等实际情况,对预案进行更新和修订。

  9.3预案上报

  重点监控特种设备使用单位的预案发布或更新后应报送特种设备安全监察部门和当地人民政府及有关部门备案。

  9.4监督检查

  依据《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》和其他法律、法规的规定,接受上级主管部门对本预案的制定、完善、演练进行监督检查。

  压力容器常见故障及事故处置方案

  一、事故原因

  1、违章作业

  (1)作业人员未经培训,无证上岗;

  (2)未对设备进行置换或置换不彻底就试车或打开人孔进行焊接检修,空气进入容器内形成爆炸性混合物而爆炸;

  (1)设备置换清扫时,置换顺序错误;

  4、未按规定检验或因客观原因无法实施检验,致使设备存在缺陷未及时发现未按规定检验或因客观原因无法实施检验,(1)设备不能及时进行年度检查和定期全面检验等;

  (2)设备维修改造时,不能按规定报检,未进行监督检验,改造维修质量不能得到保证;

  (3)因需拆保温及设备不能更换触媒等原因,不能实施定期检验;

  (4)因设备结构原因,不能进行定期检验。

  5、安全附件及安全保护装置损坏失效

  (1)设备运行中,因仪表接管漏气、阀门密封不严等引起可燃易爆气体泄漏;

  (2)仪表装置失灵、损坏;

  (3)安全阀、爆破片等安全泄压装置失灵,致使容器超压爆炸;

  (4)安全装置安装质量不好,以致在正常使用中自行动作,使容器内物料喷出而引起事故;

  (1)压力容器操作人员根据具体操作方案,操作相应阀门及排放装置,将压力降到允许范围内;

  (1)压力容器操作人员根据具体操作方案,立即操作相应阀门,喷淋装置将温度降到允许范围内;

篇二:压力容器应急预案演练方案

  

  压力容器事故应急预案

  一、压力容器事故的危害

  1、震动。

  2、碎片的破坏作用(巨型炸弹)3、冲击波危害。

  80%能量以冲击波形式扩散

  4、有毒液化气体容器破裂时的毒害区。

  环境污染和生物中毒

  5、二次爆炸和燃烧。(可燃液化气体)

  二、压力容器事故分类与处理《特种设备安全监察条例》

  1、特别重大事故

  2、重大事故

  3、较大事故

  4、一般事故

  三、压力容器典型事故

  1、爆炸事故

  2、裂纹事故

  3、鼓包变形事故

  4、泄漏事故

  5、爆管事故

  6、过量充装事故

  预防措施:(共性)1、严格遵守劳动纪律和工艺安全操作规程。

  2、特种作业人员持证上岗。

  3、严把入厂质量关。

  4、维护保养和定期检验。

  5、发现问题及时处理。

  6、应急预案和应急演练。

  压力容器超压的原因

  ①操作失误或零件破损引起的容器超压;

  ②满液后的容器因流体受热膨胀而超压;

  ③器内燃烧爆炸生成高温高压气体;

  ④器内化学反应失控造成容器超压;

  ⑤液化气体意外受热饱和蒸汽压增大。

  应急预案

  必备内容:

  1、相应的操作和措施

  2、现场人员自救逃生

  3、控制事故的发展和抢救

  4、应急指挥和协调

  5、事故的善后处理__石油系统进入设备内作业要办理安全作业票设备内作业属于有限空间作业(进入设备作业)开具有限空间票。

  如果内部动火,需要开具特殊级别动火票。

  如果在基准面2米以上作业开具高处作业票。

  如果设备内挖掘需要办理动土作业票或挖掘作业票

  如果探伤开具探伤作业票

  作业许可作业票

  工作前安全分析票(风险评价票)检修工作票

  HSE作业计划书或HSE作业指导书

  施工方案

  检维修作业规程

  安全小常识压力容器设备内部还有很多工艺介质,并且

  很多介质具有易燃易爆有毒等危险性。

  压力容器设备处于生产的工艺流程之中,与

  其他设备相连,必须停工加盲板隔离出工艺

  系统,界面交接清楚。

  开具安全作业票能够消除和消减风险,保障

  人身安全和设备安全。

  当生产装置中发生突发性危险化学品泄

  漏或火灾爆炸事故时,现场人员应当立

  即首先向119报警,同时向调度室报告。

  1事故类型和危害程度分析

  本公司使用的压力容器主要是是四台25吨/小时的低压锅炉,车间的分汽包及一个仪表用压缩空气罐,如果操作不当或不进行定期检验,有可能造成压力容器爆炸,可能造成人员伤亡、设备损坏或财产损失。影响正常的生产

  经营、生活秩序,甚至影响周边居民生活

  1.1应急处置基本原则

  1)迅速行动、灵活应对。处理事故险情时由应急领导小组启动本预案并实施;2)以人为本。险情处理应首先保证人身安全(包括救护人员和遇险人员);3)强化防护。迅速疏散无关人员,防止次生事故发生。

  2组织机构及职责

  2.1.应急组织体系

  公司成立安全生产事故应急救援指挥部(以下简称指挥部),由总经理、安全经理、有关副经理及生产、设备、安全、保卫、医疗、物资供应、公司办公室及车间等部门领导组成,指挥部下设应急救援办公室(设在安全科),日常工作由安全科兼管。发生重大事故时,以事故应急救援指挥部为基础,总经理任总指挥,安全经理任副总指挥,负责全公司应急救援工作的组织和指挥。

  应急组织体系图如下:

  2.2组成人员及职责

  指挥部人员分工:

  总指挥:组织指挥全场的应急救援,由总经理担任。

  副总指挥:由安全经理担任,总指挥不在时,则组织指挥全公司的应急救援。指挥部成员:协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作,由各分管副总及各各中心领导和各车间主任担任。

  指挥部下设办公室,办公室设在安全科。指挥部成员:

  联络组:其任务是了解掌握事故情况,负责事故发生后在第一时间通知公司,根据情况酌情及时通知当地安全监察主管部门、电力部门、劳动部门、当事人的亲人等。

  抢险组:执行总指挥的命令,负责现场指挥,负责灭火,抢险、紧急实施设备抢修(包括堵漏)、突击转移危险物品,有机修、设备及公司义务消防队等部门负责;

  救护组:负责现场医疗救护指挥及窒息、受伤人员分类抢救和护送专员

  工作,有办公室负责;

  供应组:负责抢险救援物资和应急装备器材的供应和运输工作,由物资供应科负责。

  保卫组:负责警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作,由保卫科负责。洗消去污组:现场勘察完毕后,对现场进行清理洗消工作。

  2.3指挥部及办公室主要责任

  1)组织制定压力容器事故应急救援预案。2)负责人员、资源配置、应急队伍的调动。4)协调事故现场有关工作。5)批准本预案的启动和终止。6)事故状态下各级人员职责。7)压力容器事故信息的上报工作。8)接受政府的指令和调动。9)组织应急预案的演练。

  10)负责保护事故现场及相关数据。

  3、预防与预警

  3.1危险源监控

  两台锅炉位于公司的北厂区西南角的锅炉车间,饲料车间和酒精车间分

  别放置分汽包,酒精车间有一台储气罐,这些设备均有专职的特种作业人员进行操作,平时有所属车间进行定期维护保养。每年由市特种设备检验院进行定期检验,经检验合格后才继续正常使用,始终是这些压力容器处于可控状态。

  3.2事故的预警预防

  应急救援指挥部接到可能导致压力容器事故的信息后,应按照分级响应的原则及时采取应急预案,并通知有关部门、单位采取有效措施预防事故发生,立即采取预警行动。

  4、信息报告程序

  4.1信息报告与通知

  1)公司应急指挥部设立24小时应急值守电话,值守电话:0355-6948132。一旦事故发生,现场人员应立即将现场情况报告公司应急指挥部,应急指挥部应立即将事故情况报告给企业负责人,并在保证自身安全的情况下按照现场处置程序立即开展自救。

  2)应急指挥部在接到事故信息报告后应记录报告时间、报告人姓名、双方主要交流内容

  4.2信息上报和信息传递

  企业负责人接到事故报告后应立即启动事故相应的应急预案,或者采取有效措施、组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并在1小时内向县安监部门和有关部门报告。

  报告内容:

  事故发生单位的概况

  事故发生时间、地点、事故现场情况事故简要经过

  事故造成的或可能造成的人员伤亡人数,和初步估计的直接经济损失已经采取的措施其他应当报告的情况

  情况紧急时,事故现场有关人员可以直接上安监部门和有关部门报告。

  压力容器事故应急救援响应程序示意图:

  事故发生

  5应急响应

  5.1应急分级

  一级压力容器爆炸事故定义为一次可能导致重伤1人以下,直接影响生产或对环境造成影响,车间、公司能自己处理的;

  二级压力容器爆炸事故定义为一次可能导致重伤3人(含3人)、死亡1人以下,直接导致生产中断或对环境造成严重影响,车间、公司不能完全自己处理,需上级、地方人民政府救援。

  5.2响应程序

  5.2.1一级应急行动

  当发生压力容器爆炸事故时,车间启动压力容器爆炸应急现场处置方案,将遇险人员迅速撤离危险地点,根据现场情况,适时调整并调集人员、设备和物资搜救受伤人员。

  5.2.2二级应急行动

  a、压力容器爆炸事故发生时,现场负责人立即组织现场作业人员撤离危险地带,并同时立即将灾情上报公司、上级应急指挥中心和属地应急救援组织机构。

  b、公司应急指挥中心立即组织有关部门人员和专家赶赴现场,配合政府救援指挥机构做好救援工作

  5.3压力容器事故处置措施

  1)压力容器事故发生时,发现人员应根据发生的情况,迅速做出判断,是否先将此信息传递给公司的安全委员会负责人,或者直接向消防队和救护中心报警对可能造成人员伤亡和财产损失、大量人员需要紧急转移安置或生活救助,当发生压力容器泄露事故时,要及时地关闭相应的阀门,使事故处于可

  控状态。如果出现压力容器超压爆炸事故,则迅速疏散周围人员,并迅速对现场受伤人员进行转移,同时通知上游岗位,关闭相应阀门或对系统进行相应的泄压等处理。如发生火灾,则同时采取相应措施或启动火灾救援预案。2)对周围设施采取保护措施

  为防止压力容器危及相邻设施,必须采取冷却保护装置,并迅速疏散受压力容器威胁的物资。

  6、应急物资与装备保障

  公司由安全科负责对应急物资的管理和定期保养,压力容器应急救援需要应

  急物资:灭火器、消防器材、人员防护器具等。

  一、演练目的通过开展设备抢修应急演习,使员工熟悉并掌握各类设备事故发生后所采取的正确方法及应急程序,快速、有序、高效地控制紧急事件的发展,以便将事故造成的损失降至最低。确保装置的安全,为以后生产事故突发做好应急准备。特定于____年2月27日上午11点30分进行演练。

  二、应急抢修人员及职责确定

  1)成立应急指挥中心,总指挥由张建伟担任。

  2)成立应急小组。应急小组组长由丁利桥负责担任,成员名单如下:

  总

  指

  挥:张建伟

  组

  长:丁利桥

  副

  组

  长:马存喜

  组

  员:曹明普、石红伟、杨英伟、张洪亮、王晓华、王

  浩、贾晓凯、董雪珂

  3)岗位抢修人员接到电话必须及时赶到现场,了解情况并及时汇

  报抢修总指挥。

  4)总指挥职责:负责应急预案的制订、修订,组建应急救援专业队伍,组织实施和演练;检查监督作为重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作;对应急小组人员进行作业前动员。

  5)应急小组组长职责:演练前做好设备的安全交底工作,针对突发事故要有应急方案。各项工作都要有质量安全保证体系,做好施工前的技术划分、劳动力、工机具准备等工作,确保工作如期、顺利的完成。

  6)应急小组组员职责:应急工作严格按照检修作业规程执行。应急人员熟悉机组的相关技术资料图纸,了解机组仪表设备目前存在的主要问题。严格执行质量标准规范,把每一步工作做细,确保抢修质量。针对每个检查部位都要执行验收制度并做好记录,并严格执行检修作业规程中的步骤。

  三、抢修前的准备工作及危害识别抢修前的准备工作及危害识别

  1.检修作业规程的制定

  2.检修前配件的准备

  3.检修前专用工具及常用工具的准备

篇三:压力容器应急预案演练方案

  

  为保证公司、社会及职工生命财产安全,在事故、事件发生时,能迅速做出

  响应,并能在事故发生后迅速有效控制、处理,最大限度地减少对人身伤害的程

  度或者降低可能造成的经济损失,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负

  责”的原则,特制订本预案。

  一、应急组织机构

  公司成立应急救援指挥中心,负责公司应急救援工作的组织和指挥。

  总

  指

  挥:

  副总指挥:

  成

  员:

  二、职责分工

  1、总指挥职责:发生重大事故时,发布和解除应急救援指令;组织指挥应

  急队伍实施救援行动;向上级汇报和友临单位通报事故情况,必要时向有关单位

  发出救援请求;组织事故调查,总结应急救援经验教训等。

  2、副总指挥职责:协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

  3、现场指挥组负责:协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工;

  负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作;负责事故现场通讯联络和对

  外联系;负责协助抢险机械设备的调转;负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人

  员分类抢救和护送转院工作,负责抢险救援物资的供应和运输工作。

  负责事故现

  场的通讯联络和对外联系;负责与有关单位人员的紧急联络,在最短的时间内,传达领导小组的抢险指令,做好与“110"、“120”等单位的联系。

  4、技术保障组职责:协组总指挥负责工程抢险抢修工作的现场指挥;负责

  抢险方案的制定,组织指导方案实施.5、人力机械保障组职责:负责救援物资的供应和运输工作;负责抢险所需

  要的人力、机械的落实,保证人力、机械的优化配置。

  6、物资供应组职责:负责救援物资的的储备和供应。

  7、善后处理组职责:负责抢险结束后现场及人员伤亡的善后处理工作。

  三、应急准备

  1、事故易发生单位应成立应急队伍并落实应急措施。

  2、办公室负责健全包括有市消防部门、防汛指挥部、安全生产监督局等单

  位的应急电话联络表.3、各车间在识别和评价进行危害毕辩识的过程中,确定车间的事故状态和

  紧急情况,提出预防重大环境安全事故的组织措施、技术措施和必要的物质准备。

  四、日常工作

  1、办公室:负责催促检查、落实应急计划;负责与公安、消防、安监、医

  疗等单位进行联系;

  负责潜在的事故或者紧急情况发生后所采取纠正预防措施的处

  理及监督检查;

  定期对义务消防组织进行防火技能检查和指导消防演习;

  负责应

  急设备的保障;

  协助遭受台风袭击或者发生洪水灾害时的抢救工作。

  负责应急信息

  的传达及应急指挥车辆的保证。

  2、劳知科:负责应急救援物质的保障。

  3、各车间:负责应急现场人力资源及抢险工具的保障.五、应急预案的实施

  1、火灾应急预案

  (1)初起火灾,现场人员应就近取材,进行现场自救、扑救;

  控制火势蔓延。

  必要时,应切断电源,防止触电。

  (2)自救、扑救火灾时,应区别不同情况、场所,使用不同的灭火器材。

  ①扑灭电器火灾时,应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,严禁用水或者泡沫

  灭火器,防止触电。

  ②扑灭油类火灾时,应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,或者泡沫灭火器

  ③遇有火势较大或者人员受伤时,现场人员在组织自救的同时,应及时拔打火

  警电话“119"、急救中心电话“120"或者公安指挥中心电话“110"求得外部支援;

  求援时必须讲明地点、火势大小、起火物资、联系电话等详细情况,并派人到路

  上接警.④火灾的自救与逃生;火灾最初五分钟是最佳逃生时机,首先应逃避浓烟,能向下跑的决不能向上跑;其次是逃避大火,不能一下就打开安全门,要用手背

  试一试门面的温度不高时再打开门。然后撤离到安全地带。

  ⑤将受伤人员及时转送医院进行紧急救护。

  ⑥将信息迅速传递给办公室;

  传递的内容包括事故发生的时间、地点、部位

  (单位)、简要经过、伤亡人数和已采取的应急措施等.⑦办公室接到应急信息后应即将核实现场的处置情况,组织有关人员或者应急

  队伍赶赴现场。

  ⑧应急队伍到达现场后,应服从现场指挥人员人统一指挥,按分工要求进行

  疏散人员,抢救物质,尽可能减少生命财产损失,防止事故蔓延;可能对区域内

  外人群安全构成威胁时,必须对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。

  ⑨火灾扑灭后,起火单位应保护好现场,接受事故调查并如实提供火灾事故

  的情况.协助消防部门认定火灾原因,核定火灾损失,查明火灾直接责任。

  ⑩应急信息的对外传递由办公室按照规定的上报程序执行。

  2、触电伤亡事故应急预案

  (1)当发生人员触电事故时,现场人员应即将对触电人按下列要求进行紧

  急拯救。

  ①首先切断电源开关或者用电工钳子、木把斧子将电线截断以断开电源;

  ②距电源开关较近或者断开电源有艰难时,可用干燥的木辊、竹竿等挑开触

  电者身上的电线或者带电体。

  ③可用几层干燥的衣服将手裹住,或者站在干燥的木板上,拉触电者的衣服,使其脱离电源.(2)当触电者脱离电源后,应根据触电的轻重程度,采取不同的急救措施。

  ①如果触电者受的伤害不严重,神志还清醒,或者虽曾经一度昏迷,但未失去知

  觉,要使之就地歇息1—2小时,并严密注意观察;

  ②如果触电者受的伤害较严重,无知觉,无呼吸,但心脏住手跳动时,应立

  急进行人工呼吸。如有呼吸,但心脏住手跳动,则应采用胸外心脏挤压法。

  ③如果触电者的伤害很严重,心脏和呼吸都已住手跳动,瞳孔放大,失去知

  觉,则必须同时采取人工呼和浩吸和胸外心脏挤压两种方法。

  (3)做人工呼吸要有耐心,并坚持抢救6小时以上,直到把人救活,或者确

  诊已经死亡为止。

  (4)如果需要送医院抢救,在途中不能中断急救工作。

  (5)对于与触电同时发生的外伤,应分别情况处理。对于不危及生命的轻度外

  伤,可以放在触电急救之后处理。

  对于严重的外伤,应于人工呼吸和胸外心脏挤

  压法同时处理。如伤口出血,应与止血。为了防止伤口感染,应当与以包扎。

  (6)可能对区域内外人群安全构成威胁时,必须对与事故救援无关的人员

  进行疏散。

  (7)事故发生后,应即将上报办公室。事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、部位(单位)、简要经过、伤亡人数和已采取的应急措施等.(8)应急信息的对外传递由办公室按照规定的上报程序执行.3、机械人员伤亡事故预案

  (1)发生机械人员伤亡时,现场人员应即将对人员进行固定、包扎、止血、紧急救护等。

  (2)必要时,应即将同急救中心取得联系,求得外部支援。

  (3)事故发生后,应即将上报办公室。事故报告内容应包括事故发生的时

  间、地点、部位(单位)、简要经过、伤亡人数和以采取的应急措施等。

  (4)应急信息的对外传递由办公室按照规定的上报程序”执行。

  4、食物中毒事故应急预案

  (1)当发生食物中毒事故时,现场人员应即将向办公室报告,并同市急救中

  心取得联系,求得外部支援

  (2)尽快确定就餐人员的范围和中毒人员的有关情况,确保可能中毒人员处

  于严密监控中。

  (3)应急信息的对外传递由办公室按照规定的上报程序执行。

  5、突发传染性疾病应急预案

  (1)为了有效预防、及时控制和消除突发传染性疾病的危害,保障公众身体

  健康与生命安全,维护正常的社会和施工秩序,制定本预案。

  (2)传染性疾病发生时,各车间应即将采取措施对传染源进行隔离,同时

  逐级上报到公司应急救援指挥中心,公司根据情况成立应急指挥部,全面负责突

  发传染性疾病的应急工作。

  (3)应急指挥部的统一指挥下,尽快确定传染源的传播范围并对有关人员就

  地实施隔离,确保可能感染人员处于严密监控中.(4)应急指挥部应根据《突发公共卫生事件应急条例》的有关规定及时上

  报卫生行政部门,并在卫生专业人员的指导下进行工作。

  六、氨泄露应急预案

  当发生氨泄漏时,应即将组织人员对受伤人员进行抢救,主要包括:

  1、现场营救

  (1)救护者应做好个人防护,进入事故区营救人员时,首先要做好个人呼吸

  系统和皮肤的防护,佩戴好氧气呼吸器或者防毒面具、防护衣、橡皮手套。

  (2)将被氨熏倒者迅速移至温暖通风处,注意伤员身体安全,不能强拖硬拉,防止给中毒人员造成外伤。

  2、中毒急救

  将中毒者颈、胸部钮扣和腰带松开,保持中毒者呼吸畅通,注意中毒者神态,呼吸状况,循环系统的功能及心跳变化,同时用2%硼酸水给中毒者漱口,少喝一

  些柠檬酸汁或者3%的乳酸溶液,对中毒严重不能自理的伤员,应让其吸入1—2%柠檬酸溶液的蒸汽,对中毒休克者应迅速解开衣服进行人工呼吸,并给中毒者饮

  用较浓的食醋.严禁饮水.经过以上处治的中毒人员应迅速送往医院诊治。

  3、沾氨处理

  (1)眼:切勿揉搓,可翻开眼皮用流动水或者2%硼酸水冲洗眼并迅速开闭眼

  睛,使水充满全眼。

  (2)对于鼻腔、咽喉部位,向鼻内滴入2%硼酸水,并用硼酸水漱口,可以

  喝大量的0.5%柠檬酸水或者食醋,以免助长氨在体内扩散。

  (3)对于皮肤,应脱掉沾有氨的衣、裤,用水和2%硼酸水冲洗受影响的部

  位,被烧伤的皮肤应暴露在空气中并涂上药物。

  经过以上处治的人员应迅速送往医院诊治。

  4、人工呼吸处理

  最好采用口对口呼吸式,其方法是抢救者用手捏住中毒者的鼻孔,以每分钟

  12-16次的速度向中毒者口中吹气,同时可以用针灸扎穴进行配合,其穴位有人

  中、涌泉、太冲。

  人工复苏胸外挤压法:将患者放平仰卧在硬地或者木板上,抢救者在中毒者一

  侧或者骑跨在中毒者身上,面向中毒者头部,用双手的冲击式挤压中毒胸腔下部部

  位,每分钟60-70次,挤压时应注意不可用力过大防止中毒者肋骨骨折.七、处理与改进

  办公室在事故或者事件发生后,应对发生的原因进行调查分析,针对事故或者事

  件发生的原因,责成责任部门采取纠正措施,并组织对应急预案和相关程序进行

  评审及修订,使其不断完善,提高应急应变能力.八、应急预案的演练

  应急预案应根据实际适时组织进行演练。

  公司可结合生产情况,在确保安全

  的情况下,组织单项演练或者综合演练,以检验和测试应急救援指挥中心的应急能

  力和应急预案的可行性,提高实际技能及熟练程度,通过演练后的评价、总结,纠正存在的问题,从而不断提高预案质量。

  九、常用应急电话

  外援单位

  外援单位

  联系电话

  联系电话

  公安局指挥中心

  交通事故报警

  安全隐患举报

  自来水公司抢救

  火

  警

  医疗急救中心

  人民医院急救中心

  供电局抢救

推荐访问:压力容器应急预案演练方案 演练 应急预案 压力容器

本文来源:https://www.taohy.cn/fanwendaquan/gongwenfanwen/39774.html

推荐内容